這是我工作中碰到的一些問題的解決方法,說不上經驗,只是我個人的一點兒認識,再加上自己的理解。有不同的意見,各位社友可以發表一下看法,謝謝! fficeffice" />
6 O$ m G2 S$ U* D' |, |1、PLC通訊端口損壞一例 % P; f- V8 n$ b
我們有一項工程,PLC端口燒壞。PLC通訊線是通過滑環引出的?紤]到前幾天剛下過雨,懷疑是滑環進水引起的PLC通訊線短路,而燒壞PLC端口的。用搖表測量通訊線(線路兩端均懸空),發現通訊線間有電阻,正常時應為無窮大,而測量時,電阻在ffice:smarttags" />5M~10M之間。從而認定PLC端口燒壞是滑環進水造成的,更換滑環后正常。 & h! M! P8 i. m/ D- c
2、盡量避免多次調用同一子程序
# P! c$ c' d" w8 d- s 在程序中,多次調用同一個子程序,在語法方面沒有什么錯誤,但我們要盡量避免這一做法,尤其是在帶有形式參數時。下面通過一例來說明。如下圖1所示,網絡13和14都調用protection子程序,這時,網絡14調用時protection子程序的運行狀態如圖2所示。我們注意到,網絡14調用時的形參#protection的數值(1169,網絡13調用該子程序時的參數值)并不是網絡14調用protection子程序所要的數值(應是481)。這樣,就會造成我們所不希望的結果。
2 w% |+ f- g5 V: @2 ]) M' E5 V/ l, M; p C, x
3、PLC輸入的線間電容引起的誤動作
- a* r) j5 w7 P, I0 H6 L 電纜的各導線間都存在電容,合格的電纜能把此容值限制在一定范圍之內。就是合格的電纜,當電纜長度超過一定長度時,各線間的電容容值也會超過所要求的值,當把此電纜用于PLC輸入時,線間電容就有可能引起PLC的誤動作,會出現許多無法理解的現象。主要為: 1,明明接線正確,但PLC卻沒有輸入; 2,PLC應該有的輸入沒有,而不應該有的卻有,即PLC輸入互相干擾; 最近,在調試一PLC系統時,就出現了一種現象。MIC傳感器不動作,或動作后,另一傳感器(FLY)的動作影響MIC傳感器,即:MIC動作時,FLY傳感器一動作,MIC就變成不動作了。也就是:傳感器的動作彼此影響,懷疑是電纜質量不好,線間電容不合要求造成的。直接把MIC傳感器接到PLC,不使用電纜后,一切動作正常。
/ U; u( c1 J+ P 消除線間電容影響的辦法: " n* b: c) C' k5 \0 x9 P
。1)使用電纜芯絞合在一起的電纜;
0 E. V6 J) {& N: w6 U 。2)盡量縮短使用電纜的長度; ' o/ \& `8 T. m( r* l
(3)把互相干擾的輸入分開使用電纜;
, e2 E7 {6 U0 z {0 P1 q (4)使用屏蔽電纜。 ; ]# s' S( E L" u7 `' |2 F u
4、PLC合理編程消除誤操作
5 i6 W. w- v t7 {3 k* L/ E 。1)消除手指顫動:使用微分指令DIFU(13)來檢索按鈕送入電信號的上升沿,在一個執行周期里PLC只執行一次,從而避免此類誤操作; 。2)無意識操作: ①優化顯示功能,使用不同的指示燈來顯示各種不同的工作狀態:平光-運行狀態,高頻閃光(1秒1次)-試驗狀態,低頻閃光(3秒閃1次)-步進狀態 ②輸入信號聯鎖
7 E0 G6 T2 L& M! w- E 5、變頻器過電壓處理一例
2 ~& i* A1 i/ F/ I | 減小給定使電機減速運行時,電機進入再生發電制動狀態,電機回饋給變頻器的能量亦較高,這些能量貯存在濾波電容器中,使電容上的電壓升高,并很快達到直流過電壓保護的整定值而使變頻器跳閘。 " ]* i( H9 V3 Y9 Z" }
采取在變頻器外部增設制動電阻的措施,用該電阻將電機回饋到直流側的再生電能消耗掉。 1 ]2 i$ y2 T, G/ @
6、變頻器過電流處理一例
4 L6 F/ b' d7 e" h6 g% s3 ] 我們用安川變頻器帶120個小電機,當其中一個小電機發生過流故障時,變頻器就會過流故障報警,導致變頻器掉閘,從而導致其它正常的小電機也停止工作,這是我們所不期望的。
2 J& ?$ H* H$ T! g. t7 Y' u9 x 處理方法:在變頻器輸出側加裝1:1的隔離變壓器,當其中一臺或幾小電機發生過流故障,故障電流直流沖擊變壓器,而不是沖擊變頻器,從而預防了變頻器的掉閘。經實驗后,工作良好,再沒發生以前的正常電機也停機的故障。 4 V; U& I6 l A: q, s6 u
|