在這個電路中,數顯表會影響采集到的電壓值么?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2011-1-18 14:41:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電路圖如下圖所示,1 w" Y% r! o& k/ r1 |
# c- ]: @( V6 N$ U8 x+ o
數顯表供電電源220V,傳感器供電電源24V,傳感器發出電流信號,4~20mA。在研華數據采集卡上焊接250Ω的電阻,將電流信號轉換成1~5V的電壓值,同時,希望將這個電壓值顯示到數顯表上,所以將采集卡通道上的電壓信號同時交給數顯表顯示。
+ B5 M. r9 B! [2 r$ `0 Q- D% x* e3 Q0 E" I) `  j) u; l% f
但在使用過程中,發現采集的電壓值不穩,波動非常厲害。6 U3 \" p7 t* ?8 \) r+ _
- K, H. H2 q3 S6 O
如果板卡端只連接傳感器,而不連接數顯表,用軟件采集到的傳感器的電壓值就顯示的比較正常。如下圖
! G/ ]: r5 O4 L! K9 z, }( }( }/ j
5 o5 f- ]9 l) b7 w# l$ F7 o, s我想問問,確實是數顯表干擾到數據采集了么?
4 E/ s: u8 G2 N3 b2 _* G9 w2 U/ E) d5 ^* y8 |4 g
我想到的解決方案是更換數顯表的型號,換成電源電壓為24V,是否能夠解決這個問題?
# o1 z  j- \+ e; {) l: G! S4 q! e

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊會員

x
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2011-1-18 15:08:40 | 只看該作者
這樣可能不行,你要找一個帶信號輸出的精顯表,把傳感器信號先送到數顯表,然后通過數顯表的信號輸出接到數據采集卡,電流信號是不能被分流的。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
 樓主| 發表于 2011-1-18 15:13:58 | 只看該作者
回復 shenwuqang 的帖子
  ]! n) `" _6 Z8 L1 S# X
/ y4 _2 {% ~% e+ H- Q- B謝謝你的回復。* k# L9 s/ n+ L, f$ |

9 |" l" V7 N2 \* b/ g但現在這種方式是通過250Ω的電阻將電流信號已經轉化成電壓信號了,數顯表的選型也是采用的電壓型采集(而沒有選用電流型)。; z/ u6 N% g+ R# g" G1 X# w, v

  f: i! M( N  E7 T% X. Z' \我考慮的主要問題是數顯表供電電源220V,影響到采集的結果,對不?; W9 Y; _) n8 _. c" U  a/ H" e
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2011-1-18 15:29:36 | 只看該作者
跟電源關系不大,你的傳感器輸出的信號被兩個負載分流了,當然測不準,我們以前做過試驗,跟你串不串電阻沒有關系,串連連接可能會有效,但前提是你的傳感器功率夠不夠大,而且要試了才知道,我沒做過這樣的測試。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
 樓主| 發表于 2011-1-18 16:03:27 | 只看該作者
回復 shenwuqang 的帖子7 o& k. A' @$ e( p5 b, c: N

  o! ]6 l6 Y2 B大俠幫忙看看,我的設備的前期投資都已經完成了,能不能用下面的辦法,投機取巧,亡羊補牢一把?9 W2 m4 s- ~; i' \" e; R" M2 C5 s4 B

  Q9 W. e; j/ I9 x5 R. }  D# @( N
$ k* r' m$ {1 k兩個250Ω的電阻,一個給數顯表,一個給板卡……- u. i: A. T, B2 I$ H

2 S: ]' _0 s! `. j; D, L0 o5 j0 _: I謝謝。。5 L/ W6 e) O6 S7 ^: P6 f6 w

1 G8 a8 T( w% `0 d5 M! Y

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊會員

x
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2011-1-18 18:42:21 | 只看該作者
我個人感覺 傳感器的特性 有很大的差異 別人輸出的電流源是不是恒流源 我個人不清楚   你那個24V 供電是個怎么回事? 不是單獨的兩根線嗎? 供電電源怎么和輸出信號搞成回路了?  一般接線不是電源地和信號地要分開嗎? 你還不如在做快調制電路板 可靠多了
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2011-1-19 11:57:13 | 只看該作者
結果怎么樣你試一下就知道了,理論上可行,實際怎么樣就不知道了,但是個人覺的還是換個數顯表最合適,不管你是測壓力還是溫度,都是有的帶4-20MA信號輸出的表的,如果你用的是進口的表。只要問經銷商買一個擴展的模塊就行了,國產的你問一下廠家可能也有。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
發表于 2011-1-21 10:40:39 | 只看該作者
把儀表和板卡串聯起來應該可以 有興趣可以試一下