機械社區
標題:
在這個電路中,數顯表會影響采集到的電壓值么?
[打印本頁]
作者:
liangquan6
時間:
2011-1-18 14:41
標題:
在這個電路中,數顯表會影響采集到的電壓值么?
電路圖如下圖所示,
( k$ m8 R. H* n5 X$ E/ p' X0 d
[attach]203184[/attach]
& q0 |) x2 H6 |' R: X
數顯表供電電源220V,傳感器供電電源24V,傳感器發出電流信號,4~20mA。在研華數據采集卡上焊接250Ω的電阻,將電流信號轉換成1~5V的電壓值,同時,希望將這個電壓值顯示到數顯表上,所以將采集卡通道上的電壓信號同時交給數顯表顯示。
+ H. R, R/ m8 U" |1 o
2 Z, l/ W& `# w: R- l
但在使用過程中,發現采集的電壓值不穩,波動非常厲害。
9 C% I% A# j& s% I
/ W5 s% j; f3 d+ l: r
如果板卡端只連接傳感器,而不連接數顯表,用軟件采集到的傳感器的電壓值就顯示的比較正常。如下圖
2 h( o; T0 K* h4 d. l% [: y
[attach]203185[/attach]
: h: i+ i% A* U1 U! ~1 x3 E( ?3 B
我想問問,確實是數顯表干擾到數據采集了么?
1 b! J0 N; }7 t5 X. C
( L. Y/ M! a& x* S3 d
我想到的解決方案是更換數顯表的型號,換成電源電壓為24V,是否能夠解決這個問題?
2 t& s5 A" ]' P6 u4 z* Y+ p1 t) j
作者:
shenwuqang
時間:
2011-1-18 15:08
這樣可能不行,你要找一個帶信號輸出的精顯表,把傳感器信號先送到數顯表,然后通過數顯表的信號輸出接到數據采集卡,電流信號是不能被分流的。
作者:
liangquan6
時間:
2011-1-18 15:13
回復
shenwuqang
的帖子
: \& R4 M2 q- B% X. B3 I6 h. J
6 a& j; f6 c- G) \6 @
謝謝你的回復。
8 O; _- |9 v; h" C. }- z
; [8 x: i& R8 B
但現在這種方式是通過250Ω的電阻將電流信號已經轉化成電壓信號了,數顯表的選型也是采用的電壓型采集(而沒有選用電流型)。
9 \; R9 m8 B5 ?$ Y
7 Z. z( M I: j2 E4 ^
我考慮的主要問題是數顯表供電電源220V,影響到采集的結果,對不?
! x1 D) U" V$ N, ~% a0 D/ b' j
作者:
shenwuqang
時間:
2011-1-18 15:29
跟電源關系不大,你的傳感器輸出的信號被兩個負載分流了,當然測不準,我們以前做過試驗,跟你串不串電阻沒有關系,串連連接可能會有效,但前提是你的傳感器功率夠不夠大,而且要試了才知道,我沒做過這樣的測試。
作者:
liangquan6
時間:
2011-1-18 16:03
回復
shenwuqang
的帖子
! R, d2 W/ l# ^, f% i8 h- z
, w( n7 A. |1 Y& I1 `" B7 u( P
大俠幫忙看看,我的設備的前期投資都已經完成了,能不能用下面的辦法,投機取巧,亡羊補牢一把?
! @) T- w. u8 p, \; @) H2 B
[attach]203207[/attach]
! S+ H+ d) S0 T9 r
2 Y! X2 _0 m7 X
兩個250Ω的電阻,一個給數顯表,一個給板卡……
! c- p6 j; ~, {; i
1 P# o* A! L; Q& U( K1 |7 V
謝謝!!
5 c+ W0 B0 r$ x1 O5 R: |
, i3 p& F- i0 p" L6 z4 H/ u+ S3 C
作者:
chenhaowp
時間:
2011-1-18 18:42
我個人感覺 傳感器的特性 有很大的差異 別人輸出的電流源是不是恒流源 我個人不清楚 你那個24V 供電是個怎么回事? 不是單獨的兩根線嗎? 供電電源怎么和輸出信號搞成回路了? 一般接線不是電源地和信號地要分開嗎? 你還不如在做快調制電路板 可靠多了
作者:
shenwuqang
時間:
2011-1-19 11:57
結果怎么樣你試一下就知道了,理論上可行,實際怎么樣就不知道了,但是個人覺的還是換個數顯表最合適,不管你是測壓力還是溫度,都是有的帶4-20MA信號輸出的表的,如果你用的是進口的表。只要問經銷商買一個擴展的模塊就行了,國產的你問一下廠家可能也有。
作者:
liuhe025
時間:
2011-1-21 10:40
把儀表和板卡串聯起來應該可以 有興趣可以試一下