現有一臺檢測設備,用PLC檢測某一開關接點是否導通,開關連接110V或220V交流電。

+ J/ o$ N& H" a% L" j) k! L7 h

因為設備是用作電氣開關性能檢測,所以要求檢測電路的時滯盡可能小,控制在1ms內。

$ ]* W3 x E6 t1 K: j5 x

現有的電路只能做到6-10ms,無法滿足要求。(附上電路示意圖)

: I# v7 G4 m0 `" K* q0 @0 Z/ T1 O

本人對這一塊不熟,請各位指點。

% E2 F( J, l. P" a1 n: ]0 q0 X

 

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊會員

x
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2006-11-10 20:57:38 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

樓主,這個精度太高了,你可以用計算機去試試!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2006-11-11 02:13:31 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

海山 網友好!
2 q5 k" q, Z: s3 L5 O- o# n
6 {7 u2 a# {2 Z7 U7 O7 J這項工作如果用單片機做比較合適。SM8051系列單片機所用晶振已達到40M/S。
5 @# E; @6 N$ R* r4 v: \% C1 v5 P( o3 i5 \
利用其中的兩個計數器(計時器),用外部信號開“中斷”,用被測開關接點的導通信號
9 v: i! q% z" |% z0 m! K8 q9 s" X! G& y( t2 y& s- U
關“中斷”既可。9 |7 ^+ _. J- Y
* J- Y2 p. n9 M# c
syw  061111---02.13: i1 q+ ^# H6 T0 m6 }$ k
, ]& d2 n$ m7 G1 `/ Z
" G, U8 e  y. R# Y; [
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2006-11-12 22:41:55 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

現有一臺檢測設備,用PLC檢測某一開關接點是否導通,開關連接110V或220V交流電。3 Y4 v5 _4 w. e4 u& k# e

! ]) o& I" J( M/ V- y  M因為設備是用作電氣開關性能檢測,所以要求檢測電路的時滯盡可能小,控制在1ms內。
. I- G- B  e/ g$ p5 e% p
5 }' R+ M$ h7 M2 o現有的電路只能做到6-10ms,無法滿足要求。(附上電路示意圖)
& i; M( l. m' {3 j5 {5 @7 T" L; t+ s  z& U

0 b5 u' |6 z$ j9 C0 m1 W/ H從設計角度來說,我們用PLC來做這塊輸入點的時候常用以下方式:
1 ^2 f( S, Q+ Y7 ^3 F& Z9 |接近開關->LC輸入點->LC輸出點->中間繼電器->設備動作完成5 R  |( b6 c4 @; ~# e  i: n

3 `# R- V) B- i# g你現在所述的問題其實并不是說從接近開關->設備動作完成這段時間不夠!( g0 h' U" x( {, k) z7 S6 t( U7 z
- ^! m7 P  {: o8 q2 F* R, ?
而是中間繼電器->設備動作完成這塊動作的時間達不到你的需求!% ~6 m$ x1 C, L, C5 U( j7 R
! g1 |- n# @9 Z- m2 [, z
根據你在圖中的示意圖,我重復一下如下~~
3 Q' q7 w/ M* i. |2 n. D0 H利用中間繼電器輸出100~230V的AC(交流)然后通過變壓器->整流濾波電路->光耦隔離->輸出5V或24V~~~9 ?; h7 t/ M+ _1 {& z8 l

6 E, h2 K( a0 D7 C% C你明白這之間響應時間為什么長嗎?8 H  L, v+ X% V; j& v9 k# y

5 S  O) a9 S$ ^4 d8 S7 }/ C( p呵呵,可能聰明的你通過這段分析你已經發現問題了~~~% y! Y: U2 d( k$ k3 h" k
1 u' _" Q; i6 G' @4 p0 q+ _
所以,我們現場轉一下思路:
( w! S! W' c. E8 l/ x! W+ U5 i, h我們能不能用中間繼電器直接輸出一個5V或者是24V的電源呢?
% i0 G2 B" f( |
( e6 A# Q6 K0 X7 t& @1 i( D& LOK
, R# r+ h% P: O1 C我們有目標了,然后我接下來回答這個問題
2 a9 n9 V" g" W7 T
- G' Z/ T3 L" u; z3 F5 ?5V或24V我們能不能用一個電路板來完成?如果可以做到,那么響應時間能不能達到1MS呢?
- r+ M. k6 Z( T# M" ^7 ~5 \( [+ u. b
呵呵,開門造車已經提供了一種方案,這方案可行,不過有些成本及技術上的難點.對于我們應用技術工程人員來說,開門造車提供的是一種我們實在無計可施的方案呵呵
1 G- P8 t2 A0 u
& z; a4 f* ~# M: z8 S& H好了,我直接說我的方案吧
! l# U4 F: J8 X一般PLC上都能提供一個24V的直流電源(我比較熟悉三菱的,三菱上面有這樣的構造,當然,臺達,西門子等也是有的),我們可以直接使用24V的直流電源來控制!' D3 n/ z: N. `1 v, x
* c+ Z5 P; D4 x
響應速度沒有仔細估算過,但是1MS應該能做到的,你和電氣工程人員把這塊改好再看看
2 N% t/ H+ l1 [6 y9 Q( P  D& _1 V  o( M( L& q/ O* u/ S1 e
總結:
: }- H- r' R2 \1 Y如果我們直接從繼電器控制24V的電源輸出,我們完全可以省去你圖中絕大多數的電器元件(因為這些功能都依靠PLC的內部元件來完成了),響應速度完全可以達到你的要求!1 ?* l9 B( y( r9 A# A2 {6 \
& _% Z# t# u0 l4 E
% \) H& g7 p+ I5 ]' c( K# y) p
PS1
& B, w" y* ~9 Q. @, f6 C, L- U如果需要5V的話,可以用電阻的串并聯來完成,可以比較精確的自制一個24V->5V的直流電
( Q9 u  M: M" p3 B
: }* x0 u, l' R8 HPS2
9 \# A3 x; R8 V7 L5 l- p. R, O1 y  N補充建議,接近開關也是有響應時間,如果你覺得速度還不夠理想,可以嘗試改善接近開關的響應時間! L3 ]. i7 w% i; R
若PLC的24V直流電還是不夠快的完成你的功能,請獨立采用24V的開關電源來做前期輸入(如果功率不夠也可以用此法來做)' Y8 D9 @9 E' W
' u$ d% G2 D1 I% \/ o. Q& W7 c
PS3
4 {5 A1 Y9 j3 [9 V: E7 Q本人做電氣工作1.5年,大小做過8個全項目,呵呵~~~
' X6 z6 S! m' I% q! c: P3 O4 y如果還有問題可以在此貼接著討論~~~
! [  p! O6 ^  ~6 f) i; i同時也希望其他高人說說你們的想法來討論~~~
8 ]% h1 k- E. a# h7 \2 T! S. K  W0 v) o/ h
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2006-11-12 23:30:33 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

是電源部分時滯的話,應檢整流濾波電路。如變壓器功率過小,輸出接觸不好使內阻增大,全橋斷臂都會有影響的。因在開始供電時電源要向濾波電容充電,如有上述因素就剛好形成了一個RC延時電路。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2006-11-12 23:56:17 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

我大概猜了一下你的意思,我覺得可以做到,用PLC里面的0.1ms的高數計數器應該可以解決你所說的問題
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
 樓主| 發表于 2006-11-13 09:39:00 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

謝謝各位。

$ K5 i4 b7 k7 j: e$ v/ U0 N

 ty55 大俠:對,實際上就是你所說的問題。最小時間可控制在多少?

3 d: o% \9 K7 A* b' ]' _

 隨風而去 大俠:你可能理解錯了。

3 @; H7 @* Q# U* p

 這臺檢測設備是用來檢測電氣開關性能的當按鈕按下后,要檢測出開關接點在多長時間內導電(用PLC計時)

9 ]- }$ `$ r) A! z a+ \0 x: ]

 syw開門造車 大俠:單片機怎樣接交流,會不會也有RC延時?

/ P0 T+ @( N" `& K$ x) v

 因本檢測設備配備了工控機,用采集卡試了精度可以達到。但設備成本高且很難同時測多個產品。

( I8 I- P! O$ q$ ?

 如果不采用此電路,還有什么好的檢測方法?

回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
發表于 2006-11-13 10:21:54 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

改進檢測方式吧,工頻供電也只能在6-10ms的范圍了,僅半個周波。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
發表于 2006-11-13 10:28:33 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

' a7 L: E( {9 b7 Y

0 c* n  k4 }+ \6 v. h! n1 G我在3樓提到的單片機方案中所提:
7 D+ `  f7 v; F5 z8 V" a- ?+ n8 o
“利用其中的兩個計數器(計時器),用外部信號開“中斷”,用被測開關接點的導通信號 " S7 E. k) s8 t3 N

, {6 [' `! Q  A8 m: X3 L關“中斷”既可。 ”
8 u0 F1 p$ I: H* N9 P: R7 z* T% L' b& [( M/ z5 t0 a; \4 V
//***************************************************
: `$ N  _6 W/ j8 ?4 g
) K8 i8 r8 @" v6 Z# K我說的:用外部信號開“中斷”-------就是你在7樓說的“當按鈕按下后”
! @" x8 e! W) d6 j" g; C& j# w6 {4 w: s  J7 N; A- P/ E3 G
我說的:用被測開關接點的導通信號 關“中斷”既可。-----就是你的:開關接點在多長時間內導電% t' a" u3 K- J0 A1 }4 m8 H; ]$ E

  s4 B9 M& y4 M0 J; m我的主兩個信號都是正5V直流電,從單片機電源直接引出。
9 s1 {/ `6 q7 \* P9 u+ V8 n) D  y4 T: X+ v# ]2 C
syw   061113---10.287 i9 z$ l: C$ {" S+ p

1 z5 W4 {- }, V: s/ C8 W  {4 P. \
回復 支持 反對

使用道具 舉報

10#
發表于 2006-11-14 21:26:25 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

哦~~~
# G5 I; V4 y* Z1 |我大概猜了一下你的意思,我覺得可以做到,用PLC里面的0.1ms的高數計數器應該可以解決你所說的問題 4 h5 t& J  `$ V; o0 d

: a, |8 A2 t& W  m6 W  V* K$ M$ _那么六樓的說法是可行的,在三菱里有0.01MS的高速計算器可以實現此功能& z7 z# M% C2 D& J9 g9 ~

0 X5 m+ R! }" X7 H# M, `5 W% {7 rPS) @* p0 X1 [. m" Q5 _3 r- `
PLC多少有點誤差~~~& A7 i5 L9 n/ n
或許用單片機的效果更好?: t  g; i( A- @3 y% Y
有待來自一線的反饋~~~, C2 i, `/ ]  [

9 Y$ {, i6 M. d: o) w* X7 S呵呵
回復 支持 反對

使用道具 舉報