4#
發表于 2006-11-12 22:41:55
|
只看該作者
Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]
現有一臺檢測設備,用PLC檢測某一開關接點是否導通,開關連接110V或220V交流電。
" f9 O1 p& g5 \6 b9 [
$ i/ k- H: @; R; |) D ?因為設備是用作電氣開關性能檢測,所以要求檢測電路的時滯盡可能小,控制在1ms內。
0 r* `! N' S& L* F. H, ]3 ~3 B$ }3 K* F/ a- S/ K ]( q4 l
現有的電路只能做到6-10ms,無法滿足要求。(附上電路示意圖)# L1 B" e+ c" I8 n+ c
* T$ p: Z7 m0 Y7 r
% D( _$ r* Q7 ^) p從設計角度來說,我們用PLC來做這塊輸入點的時候常用以下方式:
, Z0 U# ?7 @$ ~, F7 P3 G- _3 E接近開關->LC輸入點->LC輸出點->中間繼電器->設備動作完成
5 K) \- H2 M7 D' g& U
9 q& Q7 r, O* ~5 J你現在所述的問題其實并不是說從接近開關->設備動作完成這段時間不夠!
7 w! l9 e0 q8 Y2 d- U) E
- U! \: V: d D% g& @而是中間繼電器->設備動作完成這塊動作的時間達不到你的需求!2 J& \5 t- L1 @
: [' O9 d- p% d# ~6 t$ }0 E$ g2 @根據你在圖中的示意圖,我重復一下如下~~2 W5 b" A+ J/ w q
利用中間繼電器輸出100~230V的AC(交流)然后通過變壓器->整流濾波電路->光耦隔離->輸出5V或24V~~~
6 o- ]" ]% c' Y# \ `; g: U
; d! p; L: f& m; I( u- V你明白這之間響應時間為什么長嗎?' E/ ?' `. {) l g/ L1 F
g2 ^, k: [0 v& ]
呵呵,可能聰明的你通過這段分析你已經發現問題了~~~
9 x# e9 T9 I# Y* Z
0 S$ I- i+ ?8 {4 j所以,我們現場轉一下思路:; Y- z1 S _5 I: ]# u, O0 [
我們能不能用中間繼電器直接輸出一個5V或者是24V的電源呢?! d# L0 C$ J2 z+ x6 T$ ?, I
7 i+ w- ~1 q: L! f0 R; w" u. F
OK' T8 a2 o0 ^3 R7 ~$ j$ j
我們有目標了,然后我接下來回答這個問題
" r9 \+ O/ o( z; s* x+ X
- C) y1 r) g0 V5V或24V我們能不能用一個電路板來完成?如果可以做到,那么響應時間能不能達到1MS呢?# A; l+ Z$ z3 z4 G
( p0 m' B: C- X' z呵呵,開門造車已經提供了一種方案,這方案可行,不過有些成本及技術上的難點.對于我們應用技術工程人員來說,開門造車提供的是一種我們實在無計可施的方案呵呵4 X+ v* r1 a6 r; R L. E! o/ ?
v1 s/ ~# _4 H* s5 `$ Q8 m好了,我直接說我的方案吧
?8 Y0 c9 O' A一般PLC上都能提供一個24V的直流電源(我比較熟悉三菱的,三菱上面有這樣的構造,當然,臺達,西門子等也是有的),我們可以直接使用24V的直流電源來控制!' z$ \8 Q5 j# v, e
$ g- ~" i6 @) {7 k* a2 u9 y
響應速度沒有仔細估算過,但是1MS應該能做到的,你和電氣工程人員把這塊改好再看看4 `% c7 I9 k7 h; Z% L
% a7 I" ]4 B5 k8 [/ \
總結:
9 B! M0 A1 u. \5 r如果我們直接從繼電器控制24V的電源輸出,我們完全可以省去你圖中絕大多數的電器元件(因為這些功能都依靠PLC的內部元件來完成了),響應速度完全可以達到你的要求!% @9 N* ^4 v" u# F) |3 Z4 S
- a2 \8 A4 W1 s* t3 m/ v6 p
: W- ]) q( q. Y( d) D" ?1 ~5 _2 s/ EPS1+ c; m, ^: ]" Y4 ]0 n
如果需要5V的話,可以用電阻的串并聯來完成,可以比較精確的自制一個24V->5V的直流電
! K9 ~) v/ K3 N) G; ~& w" K! d0 A; J C# \* J1 g6 [* L8 G1 l9 M3 U
PS20 j2 C7 i6 J' O" D+ R3 a' q
補充建議,接近開關也是有響應時間,如果你覺得速度還不夠理想,可以嘗試改善接近開關的響應時間3 \( @6 e& A/ u y3 @( M- Y" }
若PLC的24V直流電還是不夠快的完成你的功能,請獨立采用24V的開關電源來做前期輸入(如果功率不夠也可以用此法來做)
6 L$ m" z1 ~- g8 w3 f8 p; v5 {" c8 u, q, j4 D: d3 |1 @
PS3
9 P" o- a" B) f( j. H0 X0 b本人做電氣工作1.5年,大小做過8個全項目,呵呵~~~
v4 U9 V" d% V3 ^- F* K _如果還有問題可以在此貼接著討論~~~
& J' x3 n7 o% a+ q3 |( j' }同時也希望其他高人說說你們的想法來討論~~~+ o! c/ r. H O Z4 b5 i
7 H$ o" S6 V8 O; V2 N |
|