發表于 2010-8-14 10:26:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
選傳感器的時候,常常遇到NPN或著PNP的選擇,請教大俠:這個東東是不是只跟PLC有關系?哪些PLC用NPN的,哪些又用PNP的?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-8-14 10:30:02 | 只看該作者
1、NPN類
7 K. Z0 q* ~0 ?+ T* X' n* _- T    NPN是指當有信號觸發時,信號輸出線out和電源線VCC連接,相當于輸出高電平的電源線。, ]1 n  r6 u0 R: H8 d- B0 J+ M
    對于NPN-NO型,在沒有信號觸發時,輸出線是懸空的,就是VCC電源線和out線斷開。有信號觸發時,發出與VCC電源線相同的電壓,也就是out線和電源線VCC連接,輸出高電平VCC。
4 y3 u6 ^1 {* y) y: S8 A# o* M    對于NPN-NC型,在沒有信號觸發時,發出與VCC電源線相同的電壓,也就是out線和電源線VCC連接,輸出高電平VCC。當有信號觸發后,輸出線是懸空的,就是VCC電源線和out線斷開。/ a; r; t4 a' P2 ^1 v3 g
    對于NPN-NC+NO型,其實就是多出一個輸出線OUT,根據需要取舍。7 W/ ^  V0 H+ |# `2 M
    / Y2 R7 s6 |% e( K8 I" p
    + d$ ^1 m1 E0 r/ V1 g8 R/ w
    2、PNP類
: ~! K. U& O1 ^' c* G    PNP是指當有信號觸發時,信號輸出線out和0v線連接,相當于輸出低電平,ov。2 ]4 X8 u# h. U& Z! W
    對于PNP-NO型,在沒有信號觸發時,輸出線是懸空的,就是0v線和out線斷開。有信號觸發時,發出與OV相同的電壓,也就是out線和0V線連接,輸出輸出低電平OV。: q% A4 ^& i+ Y' R
    對于PNP-NC型,在沒有信號觸發時,發出與0V線相同的電壓,也就是out線和0V線連接,輸出低電平0V。當有信號觸發后,輸出線是懸空的,就是0V線和out線斷開。4 J' j  ?0 W' v- _2 N
    對于PNP-NC+NO型,和NPN-NC+NO型類似,多出一個輸出線OUT,及兩條信號反相的輸出線,根據需要取舍。1 M! X/ Y. @/ a: z. A( ~% J
   
# |. O! l# _0 V( h    我們一般常用的是NPN型,即高電平有效狀態。PNP很少使用

評分

參與人數 1威望 +3 收起 理由
西門 + 3

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2010-8-14 10:56:27 | 只看該作者
本帖最后由 CXFLBH 于 2010-8-14 10:59 編輯 ; ?7 t/ n( E- i
% }  L; n, H" O; h
回復 1# 西門
, F& d2 ], P. O& |
# M7 S8 Y+ U/ n7 n
7 a3 k; @/ r1 U8 P/ k    我們用PNP,三菱PLC都是傳感器把輸出拉到地。其它的像歐姆龍也是一樣,我想用低電平有效比高電平有效要好,# c; g, L1 s* V( M9 H  ~
可以更有效的抗干擾,一般干擾信號都是高電平。

評分

參與人數 1威望 +3 收起 理由
西門 + 3

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2010-8-14 20:19:52 | 只看該作者
我們選用傳感器的時候倒是PNP用的多。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2010-8-15 11:16:46 | 只看該作者
簡單說,就是“源型”輸出和“漏型”輸出,要和PLC的輸入匹配。大部分PLC是可以轉換的,日系的一般是固定的。+ a  y! ~! P* T* T) ~* y
干擾和這些沒關系。用常開還是常閉要看信號類型,條件型的用常開,監控型的用常閉,防止斷線。
/ J4 U2 j* M( R9 Q2 `基礎的東西,要多看標準和手冊啊。

評分

參與人數 2威望 +5 收起 理由
tigerguo1975 + 2
西門 + 3

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
 樓主| 發表于 2010-8-15 11:46:08 | 只看該作者
本帖最后由 西門 于 2010-8-15 11:48 編輯 1 p: a6 R- l- a) P% D' M& U1 x
簡單說,就是“源型”輸出和“漏型”輸出,要和PLC的輸入匹配。大部分PLC是可以轉換的,日系的一般是固定的 ...# t9 b5 ~8 M) m3 m4 o
螺旋線 發表于 2010-8-15 11:16
, e  {: e4 A6 D# F
4 Y. ]/ p9 I8 s
5 F2 r0 m) A# k. v( {, M
    對電基本不懂 ,多謝指教!有那些書介紹這方面的基礎知識,請大俠介紹一下.
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2010-8-15 12:06:46 | 只看該作者
看來大俠是想看那些“速成”的書,就看你用的PLC,傳感器的樣本和技術手冊就好了。比如PLC的硬件手冊上會詳細講輸入輸出接口的類型等等細節,一看便知。
4 D& F$ }+ f8 ]3 Q要說基礎,得看什么模擬電路,數字電路這些,覺得有必要就看,沒必要就算了。

評分

參與人數 2威望 +5 收起 理由
tigerguo1975 + 2 受教了。謝謝
西門 + 3

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
發表于 2010-8-23 15:18:20 | 只看該作者
說的簡單點:日系NPN居多,歐系一般都是PNP,也就是信號是高電平有效還是低電平有效的問題
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
發表于 2010-8-23 15:20:22 | 只看該作者
要想深入的了解一下,還是要看一下電子電路,大概的意思就是我上面說的
回復 支持 反對

使用道具 舉報

10#
發表于 2010-8-26 18:27:42 | 只看該作者
也就是一個是正邏輯,一個是負邏輯,一般來講,PLC和控制卡等都是兩種傳感器都可以接,只是接法不一樣,詳細參照所用控制器的說明書。
5 S. Z: p* ^. P# ], \沒問題的,俺都用過。

評分

參與人數 1威望 +3 收起 理由
西門 + 3 多謝指教!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2024-11-7 04:50 , Processed in 0.054206 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表