一、維護概述
( E# R1 R+ `. y: {4 { 一般各型PLC均設計成長期不間斷的工作制。但是,偶然有的地方也需要對動作進行修改,迅速找到這個場所并修改它們是很重要的。修改發生在PLC以外的動作需要許多時間。
2 O p x0 Q$ Q* G6 i二、查找故障的設備
2 o% E$ N7 L* K2 `/ ~/ { SR PLC的指示燈及機內設備,有益于對PLC整個控制系統查找故障。編程器是主要的診斷工具,他能方便地插到PLC上面。在編程器上可以觀察整個控制系統的狀態,當您去查找PLC為核心的控制系統的故障時,作為一個習慣,您應帶一個編程器。7 N4 W0 c0 i; c1 e8 P4 t8 t
三、基本的查找故障順序* p0 O& [6 b# X K7 ~; l
提出下列問題,并根據發現的合理動作逐個否定。一步一步地更換SR中的各種模塊,直到故障全部排除。所有主要的修正動作能通過更換模塊來完成。
" W# X( N3 d( A* P 除了一把螺絲刀和一個萬用電表外,并不需要特殊的工具,不需要示波器,高級精密電壓表或特殊的測試程序。
) w/ _3 b3 t4 `8 {, i( ~ 1、PWR(電源)燈亮否?如果不亮,在采用交流電源的框架的電壓輸入端(98-162VAC或195-252VAC)檢查電源電壓;對于需要直流電壓的框架,測量+24VDC和0VDC端之間的直流電壓,如果不是合適的AC或DC電源,則問題發生在SR PLC之外。如AC或DC電源電壓正常,但PWR燈不亮,檢查保險絲,如必要的話,就更換CPU框架。
$ m2 t: m0 e7 P5 t 2、PWR(電源)燈亮否?如果亮,檢查顯示出錯的代碼,對照出錯代碼表的代碼定義,做相應的修正。! }( `3 U" H9 n# I; F! z3 t
3、RUN(運行)燈亮否?如果不亮,檢查編程器是不是處于PRG或LOAD位置,或者是不是程序出錯。如RUN燈不亮,而編程器并沒插上,或者編程器處于RUN方式4 G& D4 E( d/ z$ M) [+ p% v) P
且沒有顯示出錯的代碼,則需要更換CPU模塊。: O% j1 F& m5 N/ b
4、BATT(電池)燈亮否?如果亮,則需要更換鋰電池。由于BATT燈只是報警信號,即使電池電壓過低,程序也可能尚沒改變。更換電池以后,檢查程序或讓PLC試運行。如果程序已有錯,在完成系統編程初始化后,將錄在磁帶上的程序重新裝入PLC。
0 d0 ]0 `+ F! v0 |8 f 5、在多框架系統中,如果CPU是工作的,可用RUN`繼電器來檢查其它幾個電源的工作。如果RUN繼電器未閉合(高阻態),按上面講的第一步檢查AC或DC電源如AC或DC電源正常而繼電器是斷開的,則需要更換框架。
$ H. w- ~, Z# b( p四、一般查找故障步驟! G! ^& s& Q5 @1 e4 f* o
其他步驟于用戶的邏輯知識有關。下面的一些步驟,實際上只是較普通的,對于您遇到的特定的應用問題,尚修改或調整。查找故障的最好工具就是您的感覺和經驗。首先,插上編程器,并將開關打到RUN位置,然后按下列步驟進行。) t! s4 g7 ]0 I$ {2 A" T2 @4 u8 D
1、如果PLC停止在某些輸出被激勵的地方,一般是處于中間狀態,則查找引起下一步操作發生的信號(輸入,定時器,線川,鼓輪控制器等)。編程器會顯示那個信號的ON/OFF狀態。
5 T% O0 j; r7 y0 u& ^" I& m/ E/ m 2、如果輸入信號,將編程器顯示的狀態與輸入模塊的LED指示作比較,結果不一致,則更換輸入模塊。入發現在擴展框架上有多個模塊要更換,那么,在您更換模塊之前,應先檢查I/O擴展電纜和它的連接情況。
: {( V _2 B1 i# n, C1 e 3、如果輸入狀態與輸入模塊的LED指示指示一致,就要比較一下發光二極管與輸入裝置(按鈕、限位開關等)的狀態。如二者不同,測量一下輸入模塊,如發現有問題,需要更換I/O裝置,現場接線或電源;否則,要更換輸入模塊。
$ L. t2 u$ L( M. F 4、如信號是線川,沒有輸出或輸出與線川的狀態不同,就得用編程器檢查輸出的驅動邏輯,并檢查程序清單。檢查應按從有到左進行,找出第一個不接通的觸點,如沒有通的那個是輸入,就按第二和第三步檢查該輸入點,如是線川,就按第四步和第五步檢查。要確認使主控繼電器步影響邏輯操作。: }) m+ L* e( ]; O3 U
5、如果信號是定時器,而且停在小于999.9的非零值上,則要更換CPU模塊。
# {! v* Y o2 X D i 6、如果該信號控制一個計數器,首先檢查控制復位的邏輯,然后是計數器信號。按上述2到5部進行。
) r% f6 Z6 s% I5 G+ Q五、組件的更換: B& n. g4 K, h
下面是更換SR-211PC系統的步驟* k$ z! b, q% G+ I( {8 z
(一)更換框架
4 o9 J. |/ n% J3 M" |! Q 1、切斷AC電源 ;如裝有編程器,拔掉編程器。
3 H4 J8 [. g5 G! g) ?7 t 2、從框架右端的接線端板上,拔下塑料蓋板,拆去電源接線。 F o" C& {7 e' @
3、拔掉所有的I/O模塊。如果原先在安裝時有多個工作回路的話,不要搞亂IU/O的接線,并記下每個模塊在框架中的位置,以便重新插上時不至于搞錯。
% {4 o5 }; n- \9 x0 L 4、如果CPU框架,拔除CPU組件和填充模塊。將它放在安全的地方,以便以后重新安裝。* ^/ y/ A6 q r) r0 G, v, [
5、卸去底部的二個固定框架的螺絲,松開上部二個螺絲,但不用拆掉。
: g, N* h" H ~; s* t 6、將框架向上推移一下,然后把框架向下拉出來放在旁邊。! i5 D( C. E. k
7、將新的框架 從頂部螺絲上套進去。2 S3 _/ R+ F+ H! U h- K) _0 W- y; Y
8、裝上底部螺絲,將四個螺絲都擰緊。! Y( w9 ]8 `* C ~' ]$ ^
9、插入I/O模塊,注意位置要與拆下時一致。如果模塊插錯位置,將會引起控制系統危險的或錯誤的操作,但不會損壞模塊。
5 z- M8 l! N) d$ t* {5 Y 10、插入卸下的CPU和填充模塊。
5 J( }0 B7 Q$ y, n5 K7 I1 R7 g- C' m 11、在框架右邊的接線端上重新接好電源接線,再蓋上電源接線端的塑料蓋。
) n4 ~; p( h' F1 G* U5 B 12、檢查一下電源接線是否正確,然后再通上電源。仔細地檢查整個控制系統的工作,確保所有的I/O模塊位置正確,程序沒有變化。
' X8 {* b, {' Z/ S (二)CPU模塊的更換. ]8 u8 X8 |; p4 Z/ b1 H5 t
1、切斷電源,如插有編程器的話,把編程器拔掉。
8 V2 k* W. c# V* @7 b 2、向中間擠壓CPU模塊面板的上下緊固扣,使它們脫出卡口。/ J8 W1 i& u/ o0 C$ a1 F& k
3、把?鞆牟壑写怪卑纬。6 I8 l5 a7 t5 x( t0 w
4、如果CPU上裝著EPROM存儲器,把EPROM拔下,裝在新的CPU上。) D0 m! k5 H) l, u
5、首先將印刷線路板對準底部導槽。將新的CPU模塊插入底部導槽。
% A i0 `- H0 w: j u' F 6、輕微的晃動CPU模塊,使CPU模塊對準頂部導槽。& J8 N3 a f0 d' ^( b6 d! `
7、把CPU模塊插進框架,直到二個彈性鎖扣扣進卡口。( W9 g! y$ Z3 k/ `* {' z
8、重新插上編程器,并通電。6 O n1 a: \( B& P. {
9、在對系統編程初始化后,把錄在磁帶上的程序重新裝入。檢查一下整個系統的操作。- n5 ^# S3 }% n! h. m# q* l( X9 Y
(三)I/O模塊的更換
9 E) A" K: ~+ |0 m( j 1、切斷框架和I/O系統的電源。0 N! ?5 R4 b9 G8 v
2、卸下I/O模塊接線端上塑料蓋。拆下有故障模塊的現場接線。& |. g4 x D% I- |, p; ^$ [; x
3、拆去I/O接線端的現場接線或卸下可拆卸式接線插座,這要視模塊的類型而定。給每根線貼上標簽或記下安裝連線的標記,以便于將來重新連接。
$ P1 `- E2 X& B; K( W; S/ Q 4、向中間擠壓I/O模塊的上下彈性鎖扣,使它們脫出卡口。
! |$ }) Q. V! O( D7 ?' d% w9 _ 5、垂直向上拔出I/O模塊。 |