發表于 2010-1-21 10:29:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、變頻器進線加電抗器、出線加濾波器,連接電纜用屏蔽線。這樣是為了防止電源污染和電機電纜的電磁輻射。7 P: L9 M( S. \: L0 |: B2 S" `

. F) [! H2 F0 d7 I2、PLC與變頻器分開布置,不在一個柜內。2 @: K/ Q' q$ \: h0 e  Y& m1 A

7 k8 P5 Y1 T' m! U9 D5 k3、若分不開,在保證第一條有效的前提下,
' E3 s$ V, U- f* y( {
5 p9 x' \# E, \! [% c  A、24V電源做好濾波。2 o7 o2 f/ s5 T

. `6 [- _2 P; n* y6 N2 d1 u# p  B、接近開關連接線全部屏蔽,在PLC處單端接地。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-1-21 10:54:30 | 只看該作者
曹兄,這是你的工程經驗吧,經過驗證了吧
, T0 B3 c( ~2 v: p/ I# ?; L$ L0 k謝謝分享啊
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
 樓主| 發表于 2010-1-21 11:12:59 | 只看該作者
這只是經驗的一點點,主要沒有時間有時間可以好好弄弄,我的經驗太少了,好多領導經驗更多,就是更忙,我還是只知道皮毛
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2010-1-21 11:26:37 | 只看該作者
慢慢積累,你這些“皮毛”對壇子里有些新手來講也是很好的入門學習資料$ V4 u+ A" C- L- |' M# W
至少我沒用過的,一看你的帖就有點印象了,謝謝