機床接地線問題---請教

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2010-1-11 22:47:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
因為電源沒有接地線,因此安裝機床的時候做了個簡單的接地(用根長2米的Φ16圓鋼打入地底下)一頭接入配電箱,連接的是單獨的一臺數控車床。假如我現在還要利用這條接地線連接另一臺數控車床,那樣的做法是否安全呢?如果這兩臺數控車床中的其中一臺漏電了,那是否會干擾另一臺正常工作?(我的疑問是:電流是迅速的朝電阻小的方向流動的,那人與金屬接地線相比,電流是迅速通過金屬線流入大地的,這樣人才不會觸電。但兩臺機床間如果用了同根接地線后,那不都成金屬連接了,電阻不也變的相似了嗎?這樣其中一臺漏電后,是否電流的一部分就進入到了另一臺,而影響其正常的工作呢?)
/ q; B* Z- w$ A1 e* R$ H大公司的接地系統是怎么做的呢?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-1-11 23:57:24 | 只看該作者
接一個公用地線就可以了,一臺設備漏電的話對其它的設備是有一定的影響的,最常見的現象就工人操作時感覺麻手,每臺設備配一塊木質的腳踏板,工人要站在腳踏板上操作機器,這樣才是最安全的。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2010-1-12 12:36:22 | 只看該作者
對,我們廠就是。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2010-1-13 20:41:02 | 只看該作者
最好是安裝一個漏電感應開關。
回復 支持 0 反對 1

使用道具 舉報

5#
發表于 2010-1-13 20:44:51 | 只看該作者
要單點接地,否則會有干擾,對抗干擾性能差的機器來說是危險的!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2012-8-13 11:27:44 | 只看該作者
最好有一個漏電開關,這樣就沒問題了
回復 支持 0 反對 1

使用道具 舉報

7#
發表于 2012-8-13 11:28:57 | 只看該作者
有的公司圖省事連個地線都沒有,這樣對工人們的生命安全是極為不負責任的,其實地線也很簡單,不要為了一時的經濟利益而造成嚴重的后果
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
發表于 2012-8-13 16:00:56 | 只看該作者
地線是每臺設備必須連接的,從CE規范來講,地線是電氣安全中的頭等大事。
2 r% X) I% H# \, h, S最好的接地方式是獨立接地,在安裝銅棒后還須進行接地電阻的測量,以保證漏電電流快速的流入大地# e- A/ y' i1 h8 }9 `; H/ {( z. k
打入大地的最佳材質為銅,現在也有人為省成本,用鍍鋅角鐵打入地下,但連接部分必須處理好,否則還不如不接。
9 K8 S8 p# N; {0 o$ y3 ]  e4 c如果用鐵或鋼,則會因生銹而導致阻值越來越大,從而失去接地的意義; O) Q. W2 Q! ?+ c, L% _  L* E' _9 P
所以,用銅棒單獨接地,是最安全的方法,但成本也不小哦,哈哈哈哈
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
發表于 2012-8-13 17:46:31 | 只看該作者
到點鹽水進去就行
回復 支持 反對

使用道具 舉報

10#
發表于 2012-8-13 17:53:56 | 只看該作者
應該單獨的接地 否則會一起機床帶電導致磁場干擾 對數控設備影響不小 對人的影響看漏電大小了
回復 支持 反對

使用道具 舉報