求助:想問一下,不用任何傳感器但靠伺服電機扭矩,電缸能回原嗎?

[復制鏈接]
11#
發表于 2023-9-16 10:13:07 | 只看該作者
弓友老王 發表于 2023-9-16 09:545 b( t- E) e6 a+ _. l
看了一下,之前用的是西門子V90系列的伺服,絕對值編碼器有單圈與多圈兩種可選,電氣選的是單圈,調試跟 ...

  r1 M6 v3 A9 g0 |5 g* @% B0 g這個要分情況的,A , 1.絕對值編碼器,2,伺服走總線(通訊),          3.斷電以后隨便動,當你再通電,PLC是知道你當前的位置信息的  F( @/ u. V1 m$ ~  ~6 V0 ~, R. ^/ O9 V
                          B,  1.絕對值編碼器   2,   伺服采用發脈沖控制        3.斷電以后隨便動,當你再通電,PLC是不知道你當前的位置信息的,要回原點- m( E% U7 F8 U2 N! c1 `

點評

發脈沖,也可以斷電隨便動,上電后PLC也能知道當前位置,這個我用多了  發表于 2023-12-6 20:29
大佬啊,剛好我這個項目就是全用的絕對值配總線  發表于 2023-10-6 09:46
回復 支持 反對

使用道具 舉報

12#
發表于 2023-9-16 10:16:54 | 只看該作者
三腳貓 發表于 2023-9-16 10:13
1 S! I" }- U2 S9 @這個要分情況的,A , 1.絕對值編碼器,2,伺服走總線(通訊),          3.斷電以后隨便動,當你再通電,P ...

5 e, ~1 d+ g3 f這個真不知道,謝謝了6 o2 ^( E' m2 [5 _: o+ M( |2 c

點評

選用了絕對值編碼器的伺服電機一般與PLC之間通訊都會采用走總線,總線實時同步,可靠性高,抗干擾能力強,控制方式靈活簡單;發脈沖般是一些簡單伺服應用,運動機構要求不高的場合, 我是機械領域向你解釋  詳情 回復 發表于 2023-9-16 10:36
回復 支持 反對

使用道具 舉報

13#
發表于 2023-9-16 10:26:13 | 只看該作者
Juesenan93 發表于 2023-9-16 09:54
+ F3 X) l3 h( h老板想要做得高大尚些,不要感應器,我也問了電氣是不是沒問題,所以有個電缸的活塞是沒有帶磁環的,也就 ...

! y2 R5 o& U3 c' @9 P- u(ง •̀_•́)ง:;就是位置回原點,是吧!?2 M6 J+ z- q" q4 }7 S
+ ]7 a; ?+ X$ _4 M  \( E! Q0 ~

8 W  I3 u+ K& k) n' Q5 Q2 P! |2 b
  ~6 T1 [) T' ^+ T) {' j& j9 x2 H
回復 支持 反對

使用道具 舉報

14#
發表于 2023-9-16 10:36:58 | 只看該作者
弓友老王 發表于 2023-9-16 10:167 |  r- {% X% `% F3 v+ B6 W, @" e6 a
這個真不知道,謝謝了

: f  W" \' N$ G, v7 V選用了絕對值編碼器的伺服電機一般與PLC之間通訊都會采用走總線,總線實時同步,可靠性高,抗干擾能力強,控制方式靈活簡單;發脈沖般是一些簡單伺服應用,運動機構要求不高的場合,9 }  r. x, [* R' J6 w' U( y' M
$ h2 r1 v2 R. K! j& Y
9 y+ r  f2 J/ W
& d& @, ~& J- e9 D" j

" R- J6 H4 S, C我是機械領域向你解釋電氣,工作中多向電氣控制同事請教了解。: Q) |; e2 F; O  \. e2 ~
回復 支持 反對

使用道具 舉報

15#
發表于 2023-9-16 10:45:22 | 只看該作者
三腳貓 發表于 2023-9-16 10:36
8 k% p6 T8 X) P6 v選用了絕對值編碼器的伺服電機一般與PLC之間通訊都會采用走總線,總線實時同步,可靠性高,抗干擾能力強 ...
% D; r6 J0 g" n5 S2 R- \
明白,很感謝了
: z7 Z$ x( E! P* P
回復 支持 反對

使用道具 舉報

16#
發表于 2023-9-16 11:09:58 | 只看該作者
推壓式原點復位, j% _8 y. l( c* \. O. k! S

. ?+ n' X8 h- y5 }+ k 6 ^( H0 a1 r9 S" ^, @" F8 h
  A8 P" m- J: M# g  J2 W( R/ {
回復 支持 反對

使用道具 舉報

17#
發表于 2023-9-16 18:35:12 | 只看該作者
弓友老王 發表于 2023-9-16 09:349 q3 a/ E6 F* R1 q- _4 [
聽說過采用絕對值伺服能在沒有外部傳感器時回原,而且斷電后不能動他,一動就找不到原點了
/ ?: n8 t0 T: v4 t. S
絕對值的可以隨便動, 因為他有電池做了供電電源。只要聯軸器不松動,理論上沒有問題的
# R1 J; Q  e. Z9 ~; E* R3 u9 n

點評

好的  發表于 2023-9-18 09:14
回復 支持 反對

使用道具 舉報

18#
發表于 2023-10-13 20:51:03 | 只看該作者
做好零位機械限位,程序上控制伺服電機以力矩模式往回走,觸發力矩反饋就當作原點
回復 支持 反對

使用道具 舉報

19#
發表于 2023-12-5 16:22:56 | 只看該作者
本帖最后由 LatersM 于 2023-12-5 16:31 編輯 3 D9 H& u' J" o
* X( `, ~& M* b9 e8 z2 W+ _' w: O
可以讓伺服以低扭矩接觸到行程末端,然后再回伺服Z相原點。
% j7 m  p% u& i3 ~: ?有的伺服就自帶上面的回原點功能,直接觸發就好了。5 L4 f: f- Z5 w7 L7 l9 }
這種方式要注意,回原點時負載不能大,或者有東西干涉到,不是回原點位置不準。
; T' U; a9 H8 r9 Y: a5 f. \  t還有在回原點過程,機構剛性不足,碰撞過程會造成實際原點跟原來的不一樣。7 |& a$ t: p- _/ S2 N+ ?# E
注意Z相原點不要剛好在碰撞,不然會偶發回原點差一個導程。
& y& j8 s% Z- n* K
回復 支持 反對

使用道具 舉報

20#
發表于 2023-12-6 20:26:44 | 只看該作者
弓友老王 發表于 2023-9-16 09:34
, ~* @- \( C" q8 _聽說過采用絕對值伺服能在沒有外部傳感器時回原,而且斷電后不能動他,一動就找不到原點了
+ f4 h9 i. S1 d$ m
絕對值我都不裝任何原點前限后限開關,不拔編碼器線情況下,斷電也隨便你動電機
8 O* o5 F$ x0 Y; g7 h' k/ ?# T
回復 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2024-11-7 21:11 , Processed in 0.056384 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表