配電箱 是配電系統中的末級設備 常被用于工廠、建筑、變電所中 配電箱是重要的電氣設備 在安裝過程中,有很多注意事項 今天來給大家介紹一下
|: `+ R& j- _6 |* P- K+ F8 s' q5 N( ?8 M
照明配電箱的14條安裝禁忌 禁忌1 照明配電箱(板)進場未做檢查 4 U9 C3 |7 Y# M
后果:照明配電箱(板)進場未做檢查,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,保護地線截面小,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,導線與器具連接不牢固、有反圈現象,螺絲母不用鍍鋅件,導線線徑不符合要求,沒有按色標標識,沒有卡片柜和電氣線路圖,器具布局、間隔不合理,沒有設置N和PE端子排等。 + P$ b. e' y) }$ h1 O
措施:在加工訂貨時就應向廠家提出符合設計和規范標準的技術要求,請廠家做出樣品,經驗收合格后,再生產;在產品進場時嚴格按設計和規范標準要求進行檢查驗收,確認合格后再進行安裝。
# z3 `# j1 g8 k禁忌2 使用未經阻燃處理的木質材料 & @% Z/ ?% B' f6 K; A2 R
后果:照明配電箱(板)若在潮濕多塵場所中使用,木制的容易霉?fàn)和漏電。另外,木制的箱(板)不經過阻燃處理,容易引發火災,是不安全的隱患。 措施:為保證安全使用,要求照明配電箱(板)不應采用可燃材料制作。即使在干燥無塵的場所,采用的木制配電箱(板)也應經阻燃處理后才能用。 & a8 l. c. K c- T# Q
禁忌3 安裝不牢固 標高不符合要求 暗裝時 其面板四周邊緣不緊貼墻面 7 h( L# D- B% _: ?7 X
后果:照明配電箱(板)安裝的標高不符合規定,安裝不牢固,箱體不垂直,暗裝時,其面板四周邊緣不緊貼墻面,影響使用功能,觀感不好。 措施:標高應符合設計要求,照明配電板底邊距地高度宜為1.8m。 照明配電箱(板)安裝應牢固,安裝垂直度允許偏差不應大于3mm,暗裝時,配電箱四周應無空隙,面板四周邊緣應緊貼墻面,箱體與建筑物、構筑物接觸部位涂防腐漆。 & h$ I( T3 u4 {
線路交叉凌亂,未綁扎成束
* M9 W2 h \2 b' h4 N9 _
后果:照明配電箱(板)內線路凌亂,箱內二層板緊壓管口,影響導線進入箱體,若勉強擠進,時間長了導線絕緣損傷,容易造成短路。并使檢修不便,影響觀感。 措施:照明配電箱使用金屬箱時,要做防銹防腐處理。箱內出線孔不可用電氣焊開孔,要一管一孔,金屬箱孔要在穿線之前將防護套裝好。 線路要排列整齊,管入箱體的位置要合理布局,不要讓二層板緊壓管上,箱內導線應順直盤在箱體四周,并綁扎成束整齊。 2 e5 ^- x0 }; V% T. Y! p) g6 a
禁忌5 不設置N和PE匯流排
( [( N7 F9 G% Q# ~! O; M
后果:照明配電箱(板)內不設置N和PE匯流排,無法保證線路安全運行。 措施:照明配電箱(板)內,應分別設置零線(N線)和保護地線(PE線)匯流排,零線和保護地線應在匯流排上連接,不得絞接,并應有編號。 + T& W4 s0 \2 h
禁忌6 裝設的螺旋熔斷器接線不正 7 t' a. m( ^. i) q
后果:照明配電箱(板)裝設的螺旋熔斷器接線不正確,將電源線接到螺紋的端子上,這樣會影響更換熔芯,而且操作不當還容易引發觸電事故。 措施:為保證安全,照明配電箱(板)內裝設的螺旋熔斷器,其電源線應接在中間觸點的端子上,負荷線應接在螺紋的端子上。
- h: H" z( U) `. K& r4 X7 l禁忌7 保護線做得不到位 線徑不符合 ) ~ O3 @! B% j3 K
后果:照明配電箱(板)的保護線不從端子排列出,而是利用箱體構架串接,線徑不按要求設,配電箱門有超安全電壓的器件不設置保護地線,容易引發安全事故。 措施:按照規范要求,照明配電箱(板)內應設保護地線匯流排,保護地線應在匯流排上連接。 保護地線的截面積不應小于從電源到所屬電器最大引線的截面積,而且還應按有關規定選擇。配電箱(板)上接地應牢固良好,并必須有防松裝置。
. x9 n& U! t! m' f& g禁忌8 閘具未標明回路名稱 后果:照明配電箱(板)內的閘具不標回路名稱,給使用和維修帶來不便,若是誤合不該合的閘,容易引發安全事故。 措施:一般按規范標準要求,照明配電箱(板)門內應貼有線路系統圖,而在閘具上應標明回路名稱,尤其是照明配電箱 (板)內若有交流、直流或不同等級的電源,更應具有明顯的標志,給使用人員和維修人員的工作帶來方便。 - {6 W8 E6 `. ?
禁忌9 電具、儀表安裝不牢固不平整 間距不符合要求
% g5 z3 T$ b( Y9 A, ?
后果:照明配電箱(板)內的電具、儀表安裝的不牢固、不平整,間距不夠,都會影響使用安全。 措施:照明配電箱(板)上電具、儀表應安裝牢固、平整、整潔,間距應均勻、銅端子無松動,啟閉靈活,零部件齊全。
6 P- A* u8 `% m& B: G禁忌10 導線不按色標穿線 & N6 b; Q5 g) j" N3 S# J h9 e6 v
后果:若不按色標穿線,在使用單相電路時,由于不容易辨認三相電源,就很難將負載均衡,造成嚴重的三相不平衡,而在使用三相設備時,由于沒有色標,接線時容易將相序混接,在有的設備運行需要固定轉向時,又不好把握其旋轉的方向。 措施:為了保證安全和施工方便,照明配電箱(板)內的導線按規定穿入管內的干線可不分色,但線管管口至配電箱(板)總開關的一段干線回路及各用電支路應按色標要求分色,這樣在使用單相回路時,就能較好地均衡其負載,而在使用三相電源時,按相序接線,從而保證設備的正常運行。 " b% P* ?. [# D) T
禁忌11 可拆卸的金屬板 未與保護地線系統連接 后果:照明配電箱內的可拆卸的金屬板上裝配有各種的電器配件,不接保護地線,容易引發觸電事故。 措施:照明配電箱內的可拆卸的金屬板應有可靠的接地保護,因此要求該金屬板上應設置有不可拆卸的專用接地螺絲,保護地線應與其有效連接。保護地線的線徑應按規范標準要求配,以保證安全使用。
' ~/ s$ {. b4 I9 x3 E; K禁忌12 設在豎井內的位置不當
& `6 A1 h5 P; @9 z8 }, H+ }
后果:照明配電箱設在豎井內,由于豎井內一般都有強、弱電,而且空間很狹小,不便于操作,稍有不慎,容易引發安全事故。 措施:在接到圖紙后,應認真審圖,若發現豎井內各電氣管道、箱體的布局不能滿足規范標準的要求,應在設計交底時提出。 一般要求在電氣豎井內的照明配電箱、端子箱前宜留有不小于0.8m的操作維護距離。為防止強電對弱電的干擾,應將強電和弱電分別布置在豎井的兩側或采取隔離措施。
! s5 m& J) \# }$ K$ a* C1 u禁忌13 落地式配電箱內的電線管路 敷設過低
: }% y4 U- n# K7 Q8 u, r
后果:落地式配電箱內敷設的電線管路管口過低,容易使積水及雜物進入管內,降低導線的絕緣強度。 措施:落地式配電箱內的電線保護管,管口宜高出配電箱基礎面50~80mm。管路應排列整齊,管口應呈喇叭形。
1 x/ T0 p' ^- u( X; \) k8 }禁忌14 配線和電氣裝置照明工程中 所有的金屬附件 不是鍍鋅件也不作防腐處理 / m9 c* ]4 t4 a w, K
后果:金屬附件不是鍍鋅件或不作防腐處理,極易腐蝕,使用壽命縮短。 措施:為保證工程質量和延長使用壽命,要求在配線和電氣裝置照明工程中所使用的金屬附件如管卡、支架、吊鉤、拉環和盒(箱)螺栓、螺母等黑色金屬附件,均應鍍鋅或涂防腐漆。
* M/ j0 _! V5 H' W! ?
照明配電箱安裝操作不當 容易導致問題頻發,產生嚴重后果 以上這些要點 相關從業人員記得收藏學習 ! C, m' g6 T9 a0 C1 G1 f& c
|