禁忌1
照明配電箱(板)進場未做檢查
: x) g2 y, D) q  v6 j
后果:照明配電箱(板)進場未做檢查,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,保護地線截面小,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,導線與器具連接不牢固、有反圈現象,螺絲母不用鍍鋅件,導線線徑不符合要求,沒有按色標標識,沒有卡片柜和電氣線路圖,器具布局、間隔不合理,沒有設置N和PE端子排等。
5 ^' d& K. X$ l" f& z
措施:在加工訂貨時就應向廠家提出符合設計和規范標準的技術要求,請廠家做出樣品,經驗收合格后,再生產;在產品進場時嚴格按設計和規范標準要求進行檢查驗收,確認合格后再進行安裝。

/ _+ X" h, A! ~' d1 u
禁忌2
使用未經阻燃處理的木質材料
; p* h/ e- H# h
后果:照明配電箱(板)若在潮濕多塵場所中使用,木制的容易霉?fàn)漏電。另外,木制的箱(板)不經過阻燃處理,容易引發火災,是不安全的隱患。
措施:為保證安全使用,要求照明配電箱(板)不應采用可燃材料制作。即使在干燥無塵的場所,采用的木制配電箱(板)也應經阻燃處理后才能用。

" O4 J+ x6 b4 j, l) x# j' y
禁忌3
安裝不牢固
標高不符合要求
暗裝時
其面板四周邊緣不緊貼墻面
2 E& W* X2 A# L2 ]2 o- j- H+ |5 [( b8 p
后果:照明配電箱(板)安裝的標高不符合規定,安裝不牢固,箱體不垂直,暗裝時,其面板四周邊緣不緊貼墻面,影響使用功能,觀感不好。
措施:標高應符合設計要求,照明配電板底邊距地高度宜為1.8m。 照明配電箱(板)安裝應牢固,安裝垂直度允許偏差不應大于3mm,暗裝時,配電箱四周應無空隙,面板四周邊緣應緊貼墻面,箱體與建筑物、構筑物接觸部位涂防腐漆。
( V! O7 m: G8 h3 ^. V7 Y0 r1 K
禁忌4
線路交叉凌亂,未綁扎成束

8 k& ?9 D! s$ ]- t
后果:照明配電箱(板)內線路凌亂,箱內二層板緊壓管口,影響導線進入箱體,若勉強擠進,時間長了導線絕緣損傷,容易造成短路。并使檢修不便,影響觀感。
措施:照明配電箱使用金屬箱時,要做防銹防腐處理。箱內出線孔不可用電氣焊開孔,要一管一孔,金屬箱孔要在穿線之前將防護套裝好。 線路要排列整齊,管入箱體的位置要合理布局,不要讓二層板緊壓管上,箱內導線應順直盤在箱體四周,并綁扎成束整齊。

. B4 W2 v+ I; }5 ^) N5 {
禁忌5
不設置N和PE匯流排

4 P, N% M; G. x1 Z
后果:照明配電箱(板)內不設置N和PE匯流排,無法保證線路安全運行。
措施:照明配電箱(板)內,應分別設置零線(N線)和保護地線(PE線)匯流排,零線和保護地線應在匯流排上連接,不得絞接,并應有編號。
. C/ ~/ Y8 w3 e5 h  K
禁忌6
裝設的螺旋熔斷器接線不正

# v7 p# F. a! _6 U- S8 F
后果:照明配電箱(板)裝設的螺旋熔斷器接線不正確,將電源線接到螺紋的端子上,這樣會影響更換熔芯,而且操作不當還容易引發觸電事故
措施:為保證安全,照明配電箱(板)內裝設的螺旋熔斷器,其電源線應接在中間觸點的端子上,負荷線應接在螺紋的端子上。

- C5 R$ m. \& E& O6 S1 [
禁忌7
保護線做得不到位
線徑不符合

6 U' R6 P( z6 T, e  `
后果:照明配電箱(板)的保護線不從端子排列出,而是利用箱體構架串接,線徑不按要求設,配電箱門有超安全電壓的器件不設置保護地線,容易引發安全事故。
措施:按照規范要求,照明配電箱(板)內應設保護地線匯流排,保護地線應在匯流排上連接。 保護地線的截面積不應小于從電源到所屬電器最大引線的截面積,而且還應按有關規定選擇。配電箱(板)上接地應牢固良好,并必須有防松裝置。

9 N. N1 L1 y( E) F
禁忌8
閘具未標明回路名稱
后果:照明配電箱(板)內的閘具不標回路名稱,給使用和維修帶來不便,若是誤合不該合的閘,容易引發安全事故。
措施:一般按規范標準要求,照明配電箱(板)門內應貼有線路系統圖,而在閘具上應標明回路名稱,尤其是照明配電箱 (板)內若有交流、直流或不同等級的電源,更應具有明顯的標志,給使用人員和維修人員的工作帶來方便。
- P0 f4 j7 P% D" c. d+ N) s
禁忌9
電具、儀表安裝不牢固不平整
間距不符合要求

9 j# o* [* \0 n% b0 R% t- C
后果:照明配電箱(板)內的電具、儀表安裝的不牢固、不平整,間距不夠,都會影響使用安全。
措施:照明配電箱(板)上電具、儀表應安裝牢固、平整、整潔,間距應均勻、銅端子無松動,啟閉靈活,零部件齊全。

; L! s7 j/ G. \/ K+ ~) ^
禁忌10
導線不按色標穿線
! a/ m0 y4 K2 K6 B. d1 G: m- L
后果:若不按色標穿線,在使用單相電路時,由于不容易辨認三相電源,就很難將負載均衡,造成嚴重的三相不平衡,而在使用三相設備時,由于沒有色標,接線時容易將相序混接,在有的設備運行需要固定轉向時,又不好把握其旋轉的方向。
措施:為了保證安全和施工方便,照明配電箱(板)內的導線按規定穿入管內的干線可不分色,但線管管口至配電箱(板)總開關的一段干線回路及各用電支路應按色標要求分色,這樣在使用單相回路時,就能較好地均衡其負載,而在使用三相電源時,按相序接線,從而保證設備的正常運行。
% j  D% C2 T1 E6 B9 a7 I
禁忌11
可拆卸的金屬板
未與保護地線系統連接
后果:照明配電箱內的可拆卸的金屬板上裝配有各種的電器配件,不接保護地線,容易引發觸電事故。
措施:照明配電箱內的可拆卸的金屬板應有可靠的接地保護,因此要求該金屬板上應設置有不可拆卸的專用接地螺絲,保護地線應與其有效連接。保護地線的線徑應按規范標準要求配,以保證安全使用。
, ~, q4 E8 \  ]0 M$ y- P
禁忌12
設在豎井內的位置不當

& \9 a# }5 f4 b. @9 ~
后果:照明配電箱設在豎井內,由于豎井內一般都有強、弱電,而且空間很狹小,不便于操作,稍有不慎,容易引發安全事故。
措施:在接到圖紙后,應認真審圖,若發現豎井內各電氣管道、箱體的布局不能滿足規范標準的要求,應在設計交底時提出。 一般要求在電氣豎井內的照明配電箱、端子箱前宜留有不小于0.8m的操作維護距離。為防止強電對弱電的干擾,應將強電和弱電分別布置在豎井的兩側或采取隔離措施。

6 D( s3 P, {! U7 Y
禁忌13
落地式配電箱內的電線管路
敷設過低
: }' {' R! o4 C& N) C" W0 f
后果:落地式配電箱內敷設的電線管路管口過低,容易使積水及雜物進入管內,降低導線的絕緣強度。
措施:落地式配電箱內的電線保護管,管口宜高出配電箱基礎面50~80mm。管路應排列整齊,管口應呈喇叭形。

$ p2 {$ L8 {& K3 C6 l
禁忌14
配線和電氣裝置照明工程中
所有的金屬附件
不是鍍鋅件也不作防腐處理

6 u' G9 S) c9 A. I- x% y
后果:金屬附件不是鍍鋅件或不作防腐處理,極易腐蝕,使用壽命縮短。
措施:為保證工程質量和延長使用壽命,要求在配線和電氣裝置照明工程中所使用的金屬附件如管卡、支架、吊鉤、拉環和盒(箱)螺栓、螺母等黑色金屬附件,均應鍍鋅或涂防腐漆。
3 N$ v1 n+ ?4 c2 g. c3 m9 `
照明配電箱安裝操作不當
容易導致問題頻發,產生嚴重后果
以上這些要點
相關從業人員記得收藏學習

5 e, ~, i0 s( j4 [
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2022-4-9 11:50:06 | 只看該作者
對初入行者太有用了,具有教科書的作用,謝謝樓主分享。
3#
發表于 2022-4-9 15:06:03 | 只看該作者
確實是老電工整理的,工程實際當中還有木制的配電盤嗎?興許是我孤陋寡聞了,
4#
發表于 2022-4-19 08:46:59 | 只看該作者
很實用,施工現場確實遇到很多類似的問題

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2024-11-8 05:48 , Processed in 0.056439 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表