某機柜上的接地柱,焊接于1.5mm的Q235碳鋼上,M8×16的接地螺柱,材質為碳鋼鍍銅,采用電阻焊方式。多次被發現接地柱斷裂或開焊,這個機柜是外協給外面的供應商,供應商的口碑和能力一直不錯,但是現在發現M8的接地柱總愛斷裂或者是開焊,如圖所示,今天質量部門上報的。除了M8的接地柱斷裂之外,M6接地螺柱也會斷,但是頻率很低。
; b0 \- t5 `, W7 ^ D3 t供應商給予螺母擰緊力矩是12.9N·m,同時出廠前做了拉伸和敲擊,扭力實驗,實驗過程我們都看了,沒有啥問題,但是一到現場接接地線時受到拉伸就不行了就愛斷,要么是從根部斷,要么是攔腰折斷。) k \8 ]2 r+ v+ G5 h
1 o$ B- x7 i" V5 X4 U, n7 l, p; O( C
之前要求供應商方面在工藝上做到:融焊+增強3個點焊,兩道防護,結果也都開焊了, S1 U' K& u: j
/ e; _0 w# g. J( d7 c2 p- c+ ^& q其實供應商方面最早提出不要用焊接方式,因為M8接地柱焊接不是它們強項,他們提出要用拉鉚螺柱,但是這件事牽扯面比較多,會涉及電氣線纜、器件布局,因為現在的部門這伙人都是“老年人”了,多一事不如少一事,都在那混退休,混被裁員,領導也是要穩定,折騰越少越好,息事寧人,否則一折騰事情就多,相關人員就要背負責任,電氣機械互相掐架,就這么個狀態,要是繼續要求供應商采用焊接,我覺得以后還會斷,我也沒辦法了。
9 Q; Y" w& I$ M* F4 P9 y
9 D7 k9 E% z5 `% D補充問下:接地柱是否有焊接強度計算公式?如果通過限元分析模擬下受力的效果,是否可以用屈曲分析去分析?謝謝!
x- _( h: J5 x2 z8 l: o; u+ r; y% M0 P9 e
|
|