德力西的2P的斷路器,不分零火想,輸入端是兩項電源插自己家的公牛插排上,輸出端計劃準備接按鈕,和指示燈,再沒接負載前,使用萬用表測量輸入端與輸出端電壓,發現并不是AC220V,而是22V,無論如何測量都是AC22V,我測的1-3,2-4,還有1-2,3-4端測不出220V,我用的萬用表是優利德的,交流最大量程是600V,不知是什么原因,請指教,謝謝!

斷路器.JPG (11.55 KB, 下載次數: 164)

斷路器.JPG

萬用表.JPG (39.57 KB, 下載次數: 211)

萬用表.JPG
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2020-1-29 22:23:05 | 只看該作者
沒接負載之前,是開路電壓吧: v" ^5 I) C1 F1 j. G9 U6 _

點評

開路也應該是AC220-240V.  發表于 2020-1-30 13:22
3#
發表于 2020-1-30 11:44:47 | 只看該作者
既然lz發了萬用表的照片,我估計大概率是:1 u7 F) `$ [) y6 ?  X- l$ L
6 f" N1 L, s& B* o+ j8 t& I% M6 x) M& b
表壞了

點評

另一種可能是表的使用不當!  發表于 2020-1-30 13:23
4#
發表于 2020-1-30 13:24:00 | 只看該作者
本帖最后由 llh2253 于 2020-1-30 13:31 編輯
. m& @1 i9 r. {7 y1 ]" `' n' L3 V7 j# Z* Q  i* e0 \' ~
我測的1-3,2-4,還有1-2,3-4端測不出220V  。。。。這個表述!俺 看不懂!( J: u; V$ k- D1 m. C: x

* ~! ~  u5 g8 o3 a' A+ p$ s* z. t- q0 i9 h+ H. c% n
你的圖片不清晰,網上找了個圖,看明白了!, U" a$ B1 }0 E. X* S6 Q
5#
發表于 2020-1-30 14:07:13 | 只看該作者
2P的斷路器共4個端子。1-3,2-4,還有1-2,3-4端測不出220V。應該是AC220V根本沒接通,測得的AC22V因表的內阻很高通過分布電容感應的電壓。
6#
發表于 2020-1-30 14:54:56 | 只看該作者
llh2253 發表于 2020-1-30 13:24
- B5 l4 Y  d+ |8 Z我測的1-3,2-4,還有1-2,3-4端測不出220V  。。。。這個表述!俺 看不懂!
- j: K) V, g2 B) W: u
我覺得最好樓主能畫個他實際接線的的圖,這個現象聽奇怪的。8 x: B; G' C) C* n: x+ k
7#
發表于 2020-1-30 15:07:29 | 只看該作者
曉昀 發表于 2020-1-30 14:549 e9 S1 i. X4 c" o) g( {
我覺得最好樓主能畫個他實際接線的的圖,這個現象聽奇怪的。
9 \6 J! N; |9 i4 K
基礎電工的知識,被樓主的淡忘弄復雜了!
4 B& v: Z4 V3 a! l
8#
 樓主| 發表于 2020-1-30 17:31:33 | 只看該作者
cmx 發表于 2020-1-30 14:075 k% q' U2 r4 M& v
2P的斷路器共4個端子。1-3,2-4,還有1-2,3-4端測不出220V。應該是AC220V根本沒接通,測得的AC22V因表的內 ...

; W* N7 h( J! V: J: e         測量家里電源 插排都是230V,應該也在標準電壓范圍內,斷路器在不接電源情況下,利用萬用表進行測試,電阻檔在斷開時測量是0,電路器開關到ON時,萬用表撥動到二極管檔位,數值是1.51 t3 |$ K% l6 e1 b: F  Z' o

點評

用電阻檔測插頭上2根線到空開的電阻,還是電阻正常就再查插排的問題和總插頭的問題  發表于 2020-1-30 20:37
9#
發表于 2020-1-30 18:05:53 | 只看該作者
展翅翱翔with 發表于 2020-1-30 17:31  H1 F# ], p3 D
測量家里電源 插排都是230V,應該也在標準電壓范圍內,斷路器在不接電源情況下,利用萬用表進行測試, ...
/ V" Z! \( S  C3 E
零線斷路的可能性大.3 X3 F* Q+ P+ Z1 A
10#
 樓主| 發表于 2020-1-30 19:06:25 | 只看該作者
cmx 發表于 2020-1-30 18:05) i! R6 B  h! M9 c, k7 t2 Z
零線斷路的可能性大.
9 H9 o0 t- b* c7 w$ I9 P5 L  c, S
難道是接線的問題? 我壓接的很結實: e! H% _* T7 J7 M