發表于 2020-1-29 21:07:31 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
德力西的2P的斷路器,不分零火想,輸入端是兩項電源插自己家的公牛插排上,輸出端計劃準備接按鈕,和指示燈,再沒接負載前,使用萬用表測量輸入端與輸出端電壓,發現并不是AC220V,而是22V,無論如何測量都是AC22V,我測的1-3,2-4,還有1-2,3-4端測不出220V,我用的萬用表是優利德的,交流最大量程是600V,不知是什么原因,請指教,謝謝!

斷路器.JPG (11.55 KB, 下載次數: 164)

斷路器.JPG

萬用表.JPG (39.57 KB, 下載次數: 211)

萬用表.JPG
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2020-1-29 22:23:05 | 只看該作者
沒接負載之前,是開路電壓吧
) d" R: L) K3 X1 d2 ], V

點評

開路也應該是AC220-240V.  發表于 2020-1-30 13:22
3#
發表于 2020-1-30 11:44:47 | 只看該作者
既然lz發了萬用表的照片,我估計大概率是:2 r6 q$ f& @' a6 {+ d

; @2 ^  c1 {; Q. [3 @7 u表壞了

點評

另一種可能是表的使用不當!  發表于 2020-1-30 13:23
4#
發表于 2020-1-30 13:24:00 | 只看該作者
本帖最后由 llh2253 于 2020-1-30 13:31 編輯
' l; l3 o8 v. n9 T7 q2 x$ u: f! f! V5 N7 C% U. a
我測的1-3,2-4,還有1-2,3-4端測不出220V  。。。。這個表述!俺 看不懂!$ W: |0 ]7 o0 W( T' p- g9 h5 B

0 m8 r$ }! s- Q: C! C; R
* f' f- {" i9 N* z你的圖片不清晰,網上找了個圖,看明白了!5 y( W8 n  ^, K) s/ W' w3 y
5#
發表于 2020-1-30 14:07:13 | 只看該作者
2P的斷路器共4個端子。1-3,2-4,還有1-2,3-4端測不出220V。應該是AC220V根本沒接通,測得的AC22V因表的內阻很高通過分布電容感應的電壓。
6#
發表于 2020-1-30 14:54:56 | 只看該作者
llh2253 發表于 2020-1-30 13:24' ?' u: ~: y; F8 V% E
我測的1-3,2-4,還有1-2,3-4端測不出220V  。。。。這個表述!俺 看不懂!

. U  S9 Q3 U% [* B) h0 G我覺得最好樓主能畫個他實際接線的的圖,這個現象聽奇怪的。
) L. a7 N- l' b  v' r9 |. `+ Y
7#
發表于 2020-1-30 15:07:29 | 只看該作者
曉昀 發表于 2020-1-30 14:547 q7 r, o) ~# \% @; q$ L( n
我覺得最好樓主能畫個他實際接線的的圖,這個現象聽奇怪的。
" H/ A! J( L) P" S1 [1 z
基礎電工的知識,被樓主的淡忘弄復雜了!2 l. A8 P; S2 z( Q( G! ^" f2 f0 ~
8#
 樓主| 發表于 2020-1-30 17:31:33 | 只看該作者
cmx 發表于 2020-1-30 14:07# O4 F  U/ E4 ?: Y* E! s2 H, J/ S- G
2P的斷路器共4個端子。1-3,2-4,還有1-2,3-4端測不出220V。應該是AC220V根本沒接通,測得的AC22V因表的內 ...

1 O: W* J6 e+ Y         測量家里電源 插排都是230V,應該也在標準電壓范圍內,斷路器在不接電源情況下,利用萬用表進行測試,電阻檔在斷開時測量是0,電路器開關到ON時,萬用表撥動到二極管檔位,數值是1.5- A6 y9 x- Q) X  |

點評

用電阻檔測插頭上2根線到空開的電阻,還是電阻正常就再查插排的問題和總插頭的問題  發表于 2020-1-30 20:37
9#
發表于 2020-1-30 18:05:53 | 只看該作者
展翅翱翔with 發表于 2020-1-30 17:31% j$ q9 d% |6 N- s6 C8 N7 H
測量家里電源 插排都是230V,應該也在標準電壓范圍內,斷路器在不接電源情況下,利用萬用表進行測試, ...

! }. z. w$ k3 L9 h: q8 w6 }零線斷路的可能性大.0 n; B5 x4 C7 T: q" i* n
10#
 樓主| 發表于 2020-1-30 19:06:25 | 只看該作者
cmx 發表于 2020-1-30 18:05$ n/ @8 r4 {4 E8 t; K  o
零線斷路的可能性大.

* ^4 h9 v# f/ U2 b( r: t2 S: e難道是接線的問題? 我壓接的很結實