有個奇特現象,問下大伙是什么原因?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2020-1-3 11:07:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
四股頭的膠皮線分別A.B.C.D,用了A.B.C三相接空氣開關,其中D的兩頭剪短不用(兩頭都不與任何物體接觸)!出線接電機及控制電源,現在問題控制電源一啟動,就跳閘!
4 K1 \! R9 y' a8 l* ^3 S萬用表測量空開進線的電壓,A.B.C.與地線之間電壓正常,發現不用的一根線D與地線之間也有40V的電壓,用萬用表電阻檔(20M歐),A.B.C與D都測不出電阻,請問這個是什么原因呢?& O6 N5 s6 p2 Z
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2020-1-3 11:12:22 | 只看該作者
空開不跳閘,是漏保跳閘!~

點評

檢查接地  發表于 2020-1-3 12:38
3#
發表于 2020-1-3 11:15:32 | 只看該作者
本帖最后由 702736 于 2020-1-3 11:20 編輯
6 a* W8 q7 S6 C. R0 ?! h; R& N
/ E( m8 s# c  P  s. B) Y那先查下負載類型和漏保類型
4#
發表于 2020-1-3 11:21:16 | 只看該作者
1.去掉負載。2.換線。3.換空開。
5#
發表于 2020-1-3 12:37:47 | 只看該作者
感應電,和跳閘沒關系。6 c& u$ p- f7 L  E
設備如果是電機一類的話啟動電流會很大,應該更換空開,

點評

正解  發表于 2020-1-3 13:44
6#
發表于 2020-1-3 14:16:39 | 只看該作者
1.檢查接地   2.更換空開
7#
發表于 2020-1-3 19:12:50 | 只看該作者
Dandylian 發表于 2020-1-3 14:160 g3 k) z7 r* W) t
1.檢查接地   2.更換空開

1 p' U( i( o6 F8 @贊成。
; [7 @  R  V( Y% `1 }
8#
發表于 2020-1-4 14:59:24 | 只看該作者
空開短路失效的可能性更大。
9#
 樓主| 發表于 2020-1-4 20:11:39 | 只看該作者
恩,非常感謝廣大社友幫忙答疑解惑!
0 s" Y( k3 D" K- b( D$ u. I/ ?# y跳閘原因是有一個開關松動,在機器的震動下導致控制線路接頭偶爾接觸到電柜的鐵皮,導致線路接地從而跳閘!~
10#
發表于 2020-1-5 17:21:18 | 只看該作者
都 是電氣高手啊?
8 r+ e& S: q! T( n( t# G7 o
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2024-11-8 13:52 , Processed in 0.055619 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表