磨床電箱一個電路經常燒壞

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2019-7-12 17:18:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 yishuihanpo 于 2019-7-12 17:19 編輯
$ @* L# i, v$ K5 v+ Y- h! o. r- Y* V4 L& u
外圓磨床,如圖電箱。2 w+ V6 c8 E  x# K- S
下面三根線是 三相線的進線,上面三根(其中一個是燒壞的)是通往磨床背后開關的線2 k: E5 V: k  L$ s' E( v' R! N7 H! \
請教各位大神,有沒有遇到這樣的情況, 這一排端子中,燒了三次了,每次的線不一樣。燒壞的整根線都發熱,以至于距離端子 20cm處 線都燒破皮了
; t7 h9 w0 ^9 ~+ E4 e/ o
3 b  D" i5 z# _+ n6 B
+ P4 O' h8 j* E4 _

0 t' D% G, |' {$ j/ g, @+ ~9 N1 l, n( K/ ^/ x9 F# L# C

# o7 x" |5 z& d- P3 N3 U. h2 J* H7 ~

6 i! f3 T! s" C7 c; t5 p

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊會員

x
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2019-7-12 18:17:55 | 只看該作者
應該是接觸不良
3#
發表于 2019-7-12 18:55:15 | 只看該作者
質量太差
回復

使用道具 舉報

4#
發表于 2019-7-12 19:32:06 | 只看該作者
本帖最后由 llh2253 于 2019-7-12 19:36 編輯
) [& l2 S) {+ m9 Y6 V
0 y7 ?5 l2 r  E+ D9 Q# `9 S接線端子排有漏電的可能,應該更換,且多加兩個,中間間隔開。
) \+ ~& N: ^2 J5 L; |4 n& @! s
' Q1 h" ^7 i4 y8 R: |+ S+ H, ^注意下線徑,一定要國標,線要壓緊。
, l' [# {/ \! Z# x/ W" }- c- L0 Y- ]
磨床背后的開關,也要檢查下。如果舊了,索性更換。
; ]( w3 a' ]0 P, y7 ]
" I4 n6 X4 V5 x2 l更換的部件,一定要注意質量。偽劣產品會帶來更多的問題。
) x( ~0 F# F: @6 ]. j4 p
5#
發表于 2019-7-12 22:33:36 | 只看該作者
如果電氣元件質量太差,還是換品質好的電氣元件。15年我們單位有一臺200多萬的設備就是因?yàn)殡姎饩路起火,幾乎燒完了。
6#
 樓主| 發表于 2019-7-13 07:50:57 | 只看該作者
曉昀 發表于 2019-7-12 22:33
2 X* U/ V. O4 ?) G0 m如果電氣元件質量太差,還是換品質好的電氣元件。15年我們單位有一臺200多萬的設備就是因?yàn)殡姎饩路起火, ...
; h9 `6 S1 k& S% E: l& I
謝謝指導。元件差確實會導致這樣問題出現。 但也懷疑是哪個地方有問題導致這根線起熱厲害% O, |* W& |1 \) P6 H) y8 z7 M+ \
7#
發表于 2019-7-13 09:10:09 | 只看該作者
接線排小了,一般主電源端子排容量加倍。
8#
 樓主| 發表于 2019-7-13 11:27:01 | 只看該作者
東海fyh126 發表于 2019-7-13 09:10
" @+ o6 @. u9 f$ P) D# V接線排小了,一般主電源端子排容量加倍。
# p8 U9 c; ^) s+ ^* k
也就是說接線端子要加大 是不
1 q' [5 p  l8 F4 r' e5 d
9#
發表于 2019-7-13 12:09:19 | 只看該作者
電氣元件都用的啥牌子啊?
10#
發表于 2019-7-13 16:11:33 | 只看該作者
主電源單獨用大號。