稱重傳感器輸出4--20ma模擬量0壓力時用萬用表測量的數值是4ma!plc上顯示采集量是2...

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2019-2-18 23:55:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 體元主人JX 于 2019-2-18 23:59 編輯 + C! P, R& J5 s4 z6 `8 L
! V! Z/ l  G# V) y# n
稱重傳感器輸出4--20ma模擬量0壓力時用萬用表測量的數值是4ma!信捷plc上顯示采集量是218!這個218是什么情況!應該顯示4,40,400的嗎?2 h; |5 B2 R  q3 Z' j
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2019-2-19 08:18:47 | 只看該作者
4-20mA是為了防止傳感器斷電,設置最低4mA。PLC輸入AD最高數值4000,簡單的做個減法就行
3#
發表于 2019-2-19 08:36:04 | 只看該作者
要加強學習一下電器知識。
4#
發表于 2019-6-10 19:02:50 | 只看該作者
4-20毫安對應的量程是多少,按比例算一下