機械社區

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 3982|回復: 5
打印 上一主題 下一主題

加工中心刀庫門總報警(求助)

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2008-10-30 13:37:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們車間的加工中心,出現了一個怪現象:刀庫每隔2-3分鐘如果不打開一次,就報警。現在干活一件加工時間不能超過2分鐘,超過了就報警停機。操作者現在如果干的活加工時間長,就在程序里加一個開門的指令,強制其門以免報警。
5 [) q2 U7 D9 X這種情況有沒有遇到過的?是位置檢測裝置壞了還是其它原因?
% h- L7 {" n* z  O聽維修人員說刀庫門的檢測是靠磁性檢測
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2008-10-30 14:19:50 | 只看該作者
看報警號,然后查PLC,看看報警的觸發條件不就清楚了嗎?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
 樓主| 發表于 2008-10-30 20:31:40 | 只看該作者
報警號是門未關,但不明白為什么會有這種報警?門明明關了啊,還有為什么兩分鐘就報警?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2008-10-31 10:03:37 | 只看該作者
這報警屬于用戶報警,都是在PLC里編的,必須查看PLC才能知道其觸發的條件和過程。這樣才能解決問題。1 F" A9 e' Y, @& T0 f# Y
檢測部分有問題,應該是延時檢測,這樣做可以不影響加工節拍。相對應的還有即時檢測,一個動作沒被確認就一直等著直到動作完成后才執行下一步,超過一定時間就報警。. A; ^* F1 G3 R
維修電工應該能輕松解決這個問題,樓主是搞工藝的或是管理的,一定不是維修的,多多了解就知道了,很簡單的。; N' L6 r8 [( n" V7 W" [
板子修好了嗎?那臺亂跑的。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
 樓主| 發表于 2008-11-1 10:55:31 | 只看該作者
跑軸的問題已經解決了,查線路發現是反饋回路與濾波板連接的線路有問題,之前在拔插板子時有兩個針腳的銅片被頂出來了。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2008-11-9 09:12:28 | 只看該作者
可能是門檢測開關接觸不良
回復 支持 反對

使用道具 舉報