機械社區

標題: sm0.0或者sm0.1這個為什么不好用 [打印本頁]

作者: quanzhixian    時間: 2018-10-24 09:19
標題: sm0.0或者sm0.1這個為什么不好用
如圖,這個一個程序段不執行,vb0還是一直是0,把sm0.0改成0.1也是不行。
3 N9 ~! ^4 g) L' Z
( J' Y! l) d  H2 J- f2 L相反,如果把sm0.0改成i0.0,然后我手按下就可以vb0可以變成17 Z5 A, b+ M1 M0 ~, n& D

) z( {9 a* [7 y0 o4 v* _1 \sm0.0不是一直執行么,我后面加一個上升沿,他應該是能執行一次啊|~~~~
; G4 I% K  \2 \. z$ E
作者: 277741987    時間: 2018-10-24 10:07
把SM0.0改成SM0.1,不加上升沿就可以了.SM0.1本來就只接通一個掃描周期。
作者: 蘇州裝配工    時間: 2018-10-24 10:44
SM沒有上升沿  看手冊去
作者: quanzhixian    時間: 2018-10-24 11:30
蘇州裝配工 發表于 2018-10-24 10:440 u$ i% T% `+ U" H" h
SM沒有上升沿  看手冊去

2 s7 W5 q7 Y; ]8 Y( G+ Q6 s" N有啊。2 b: _. M' e8 X
sm0.5    后面加一個  P    可以實現單周期脈沖7 K6 Y% o! I, h# @. {

作者: quanzhixian    時間: 2018-10-24 11:31
蘇州裝配工 發表于 2018-10-24 10:44
! ^7 U* d8 w; r; `$ p7 e9 QSM沒有上升沿  看手冊去
, T$ m) z, z/ C1 b* Q0 T; n
手冊上是這么說的,梯形圖適用于能量流
" G; b( y. h# c3 b
作者: 遠祥    時間: 2018-10-24 18:04
建議按手冊說明解決。
作者: a446807452    時間: 2018-11-28 14:59
你這腦子還是放棄工控吧,不適合