1大家好,我是干車床的對電器不懂。請教大家個問題。我再某網店上買了個西門子63A的漏保。裝在新蓋的房子里,電工下線時一并裝的,房子還在建設中電燈都沒裝,線頭就懸在空著,插座接上了。有用電錘之類的活兒就直接插上就用。裝修時才發現有?個燈線以經燒的沒?皮兒了,跟它在同個穿線管的線也抽不出來。這是不是那漏電保護器有問題?漏電保護器是帶空開的那種。' v/ M, H/ R9 B$ _
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2017-10-15 16:33:53 | 只看該作者
線細了,,,,,,
回復

使用道具 舉報

3#
 樓主| 發表于 2017-10-15 16:44:46 | 只看該作者
燒的那線1點5平方銅線
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
 樓主| 發表于 2017-10-15 16:45:52 | 只看該作者
燒的那線1.5平方銅線
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2017-10-15 18:13:25 | 只看該作者
1.5平方的線會不會拖不動電錘,做總開關最好買帶觸電保護功能的吧
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2017-10-15 20:13:17 | 只看該作者
本帖最后由 702736 于 2017-10-15 20:17 編輯
, u9 w8 @9 u! X8 G0 l+ C% y( M" b. k$ \6 E7 V# }  Y
應是63A的太大了,要裝分線徑的空氣開關,1.5么臨時要裝10A左右的空氣開關。當1.5平方的線發生10A以上,63A以下的過流時,63A的開關是保護不了的。, U5 A& j) m- r+ t
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2017-10-15 20:25:04 | 只看該作者
是不是電流選的太小了,換大一個型號的
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
 樓主| 發表于 2017-10-15 21:01:20 | 只看該作者
現在分析好象是兩個燈線頭短路了,農村的房子下線簡單沒有你說的那些小閘。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
發表于 2017-10-15 21:52:54 | 只看該作者
最好找個專業的人幫你看看電路,因為線的不穩定因素容易存留隱患
回復 支持 反對

使用道具 舉報

10#
發表于 2017-10-16 10:04:12 | 只看該作者
線太細,空開63A的太大了。