畢業5年后一直未做本專業,現在突然要重新開始機械設計。為變頻調速柜設計柜內的鈑金件,用于安裝柜內的電氣件,板子的安裝形式有2種,豎直或水平安裝在柜內型材上。材料為熱鍍鋅板或冷板,不知怎么選板子厚度,以及板子上開孔的數量(將板子固定在型材上)。請有經驗的同志給掃掃盲,多謝多謝!
作者: bengzoe    時間: 2007-12-28 13:32
板厚要根據承重來定的...
作者: wu__xy    時間: 2007-12-28 15:37
根據強度要求來確定的
作者: 丫頭    時間: 2007-12-28 23:26
那具體咋樣算,有沒有什么設計手冊這類的東西可以學習?
作者: 丫頭    時間: 2007-12-29 22:45
請教各位仁兄快給指條路,我從哪能找到這些資料好好學習一下,我的問題太初級了吧!
作者: 丫頭    時間: 2007-12-29 22:52
標題: 設計鈑金件時如何確定板子厚度?
畢業5年后一直未做本專業,現在突然要重新開始機械設計。為變頻調速柜設計柜內的鈑金件,用于安裝柜內的電氣件,板子的安裝形式有2種,豎直或水平安裝在柜內型材上。材料為熱鍍鋅板或冷板,不知怎么選板子厚度,以及板子上開孔的數量(將板子固定在型材上)。
  t2 M# H7 {' b6 o* @5 L. n8 J2 g有同志回帖說應看板子承受強度和重量,但具體能從什么地方找到詳細的資料,讓我從頭掃盲,請大家指點!謝謝了!
作者: coogel16881688    時間: 2007-12-30 15:00
你的問題太籠統,不太好回答,要看具體情況的。
作者: 丫頭    時間: 2008-1-3 05:00
標題: 舉例說明一下
比如說,主開關重量為100kg,有4個安裝孔,要被豎直方向安裝在一塊熱鍍鋅板上,而板子也要被豎直安裝在型材上,這時應怎樣計算板子的厚度呢?不知我描述的清楚嗎?
作者: 久久歸一    時間: 2008-1-3 20:34
用3T厚度應可以了,不過要折邊.這種結構是電氣柜常用結構,如感興趣可加QQ451001103
作者: 丫頭    時間: 2008-1-3 22:07
標題: 多謝指點
不好意思,3T是指3mm嗎?因為我現在要去工作面試,他們可能會問怎樣設計一個鈑金件,如何確定厚度。。。所以想知道確切些,怎樣計算這樣的事情,我想如果說經驗值,他們也許不會滿意。另外那個QQ451001103是啥?慚愧。。。
作者: borisck    時間: 2008-1-6 18:18
標題: 回復
請參考各類低壓開關柜的設計,至于要選用多少厚度的板子,要看具體情況。如被安裝件的重量,體積等。如果安裝元器件不重不大,可以直接安裝于薄板上。如果過大過重就要做安裝梁。再將此梁緊固在型材上。要考慮重心,考慮安裝不合理可能帶來的附加彎矩?紤]安裝后運輸過程中可能存在的震動破壞。等等
作者: P199    時間: 2008-2-1 14:29
看了后。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。暈!
作者: fuccyou    時間: 2008-2-3 23:41
基本上我看師傅最常用到2.0mm7 l, [) j3 q3 A% I/ F; ]
如果比較特殊的話是采用加強調焊接在板后