三菱PLC根據指示燈判斷故障 ! w( I3 b2 w( n: `" [% w
1.面板上POWER燈不亮?
" u& ^* L/ h1 P$ J, z/ a* Y7 p主機、I/O擴充機座、I/O擴充模組、特殊模組之正面均有一個 "POWER"之LED指示燈,當主機通上電源時,LED之綠色燈亮。若主機 通上電源後,此指示燈不亮,此時,請將"24+"端子之配線拔出,若指 示燈正常亮起,表示FX2之DC負載過大,此種情況下,請不要使用 FX2 "24+"端子之DC電源,請另行準備DC24V電源供應器。 ; n( ?+ T: u. t) f% ~5 w
若將"24+"端子之配線拔出後,指示燈仍然不亮,有可能PLC內部保險 絲己經燒斷,此時請您與我們各地營業所聯絡,我們將儘快為您處理。
! H& [+ T) M' j8 V7 p+ N2.POWER燈呈閃爍狀態? L9 H- y- x; W1 q4 i* v
假若POWER燈呈閃爍狀態,很有可能是"24+"端子與"COM"端子 短路,請將"24+"端子之配線拔出,若是指示燈回復正常,那請檢查 您的線路。若指示燈依然閃爍,那很可能PLC內的POWER板己經故障 ,請您將該部PLC送回我們各地營業所,我們將儘快為您處理。
8 k& f: s2 k; P2 n8 _3."BATT‧V"LED燈亮 % ]) }( p7 q* p* s3 V0 n
當這個紅色LED燈亮時,表PLC內的鋰電池壽命己經快結束了(約剩 一個月),此時請儘快更換新的鋰電池,以免PLC內的程式(當使用RAM時) 自動消失。
) i& N1 B: w8 U7 s! g0 l3 l( g* n假若更換新的鋰電池之後,此LED燈仍然亮著,那很可 能此部PLC的CPU 板己經故障,請您將該部PLC送回我們各地營業所, 我們會儘快為您處理。 & j, n% G6 d. l( z( `# R
4."PROG‧E"LED燈閃爍
7 v, e# }( x/ T+ y. n t一般來說,當此紅色LED燈閃時,大部份是程式回路不合理的情況 較多,另一原因亦有可能是參數設定出錯,或者是外來之雜訊干擾導致 程式內容產生變化。若您是使用掌上型書寫器(FX-20P-E)建議您檢查 D8004,再依D8004的內容檢查D8060~D8069,從D8060~D8069中可得 到一個數據,此為偵錯號碼。欲知偵錯號碼內容,請參閱"三菱可程式 控制器編程手冊!
! T( u9 j& F, `- Z" Q3 Z5."CPU‧E"LED燈亮 1 e1 g9 f# v" {* e
當"CPU‧E"LED燈亮時,有可能是以下幾種原因所造成: # }( I& y1 _; f. w5 z9 g9 S* l
1.PLC內部有導電性的粉塵侵入$ k: o) Q- D" @# x: r; p
2.PLC的掃瞄時超過100ms以上 (檢查D8012即可知道最長執行時間)
" V% t1 P' L7 X9 [3 y" v2 \3.通電中,將RAM/EPROM/EEPROM記憶卡匣拔下。5 [, a* i, k7 Z4 e7 b
4.PLC附近有雜訊干擾0 n" n8 c# o) d7 C% _
若排除上述的問題,而"CPU‧E"LED燈仍然 亮著的話,此部PLC可能真的 故障了,建議您將它送回來給我們,讓我們 來幫您找出它的病因。 |
|