11#
發表于 2007-10-11 08:38:52 | 只看該作者
檢測下有無異物 祝順利解決問題
12#
發表于 2007-10-13 19:16:49 | 只看該作者
你看看你的X軸的間隙補償的值對不對?你用表打完以后我值改了你在看看。
13#
發表于 2007-10-16 09:05:58 | 只看該作者
軟開關的誤差檢測沒有打開 。進入軟開關屏幕,把SMZON 至于ON 位置。
14#
發表于 2007-10-17 18:19:29 | 只看該作者
根據我們的再次分析,你重新確認回機床原點(參考點)就可以解決以上問題,
; `7 \2 U: Q! x/ J1 g不行恢復出廠植,重復以上操作就可以解決
15#
發表于 2007-11-21 15:04:45 | 只看該作者
是系統控制的問題,不是機械的問題
16#
發表于 2007-11-21 15:15:27 | 只看該作者
此情況只有兩種可能:; f. y) T0 D, p+ p. W: P/ c
1. 回零擋塊位置不妥,需要前后微調(以1/2等效螺距為宜).
$ p7 a( j1 K+ N6 [9 k. ^: V' n2. 檢查數控系統之參考計數器容量的值(注意直徑與半徑的關系).# P$ `$ |$ \7 f5 y, ~
根據你的介紹,請暫時不要考慮其它可能性(包括干擾等因素).
17#
發表于 2007-11-21 15:25:07 | 只看該作者
你拆開絲杠和電機的聯軸器,把電機軸手動正向\逆向轉動絲杠大概半個螺距試試
18#
發表于 2007-11-21 16:19:26 | 只看該作者
哥們,等問題解決了告訴大家一聲哈!
19#
發表于 2007-11-21 16:59:48 | 只看該作者
有點疑問:/ i6 X* c1 C9 u
樓主說回完零后坐標值和斷電前一樣.什么意思?如果沒有預置坐標系的話,回完零后的坐標值應該是零啊.難道斷電前也是零.這樣說會誤導人的.
: A8 \9 n# |/ [  J( d還有,樓主的機床沒用絕對編碼器?
20#
 樓主| 發表于 2007-12-1 22:03:14 | 只看該作者

謝謝大家給出的這么多好辦法

謝謝大家給出的這么多辦法啊,后來我沒辦法,只能打電話到沈陽數控機床廠,他們說要調節數字伺服參數的進給齒輪比,四臺床子中三臺是一樣,這臺不一樣的我設置成和另外三臺一樣的,關機后重啟果然準確回零了,問題是解決了,可是是什么原因呢?問沈陽方面原因,對方沒解釋清楚,我到現在也還是沒法理解為什么該了那個就好了,郁悶中,各位大哥能否簡單和我說一下。