不銹鋼變頻供水設備 不銹鋼變頻供水設備一般由緩沖罐、水泵機組、氣壓罐控制柜及控制儀表組成。 2說明 a、緩沖罐:是接在設備入口處的氣壓罐,簡稱緩沖罐,給水運行時罐內部分容積為壓縮空氣,靠壓縮空氣的貯能,對各種突變沖擊具有很好的減緩消除作用,同時對市政供水具有一定動態補償作用。 有兩種不同結構的緩沖罐,隔膜緩沖罐采用天然橡膠隔膜材料,因完全密閉更有利于保持水質標準,普通鋼制緩沖罐內壁涂有符合衛生標準的防腐涂料,但補氣時會與外界空氣接觸。緩沖罐即可串接使用。ㄈ鐖D2-1所示),也可并接使用(進出水為同一管道,作為分支與市政管路相接,如圖2-2所示) b、水泵機組:選用滬龍公司具有非過載特性的水泵,其工作特性可以適應水源的較大范圍內的壓力變化,不會產生過載現象。 c、氣壓罐:其作用與通常2次增壓供水設備中的氣壓罐相同,本系列標準產品采用的隔膜式微型氣壓罐,主要利用其保壓功能,有利于設備的智能化自動節能控制。 d、變頻控制柜:可采用全變頻控制系統,即所有水泵均采用變頻調速拖動,也可采用部分變頻控制系統(樣本標準產品只有1臺泵為變頻調速拖動)。 、旁通管路:如果市政供水平時能夠滿足水壓要求,僅在供水高峰時壓力不足,可加載旁通管路,可使市政下拉供水與增壓供水實現自動切換運行。 (1)當市政管網高壓時,設備處于停機狀態,市政水源過緩沖罐、旁通管路直接向用戶管網供水。 (2)當市政管網欠壓時,設備自動啟動,在原不水壓基礎上變頻調速增壓(恒壓)供水,由于是按“差多少,補多少”的原則增壓,所以在全流量范圍即滿足了用戶恒壓供水的需求,同時又實現了高效節能運行。運行過程中密閉的緩沖罐相當一段管路,新鮮衛生的自來水不斷流過水源罐,不會遭受外界污染。 (3)供水設備運行中,緩沖罐部分容積為壓縮空氣(其壓力與市政水壓相同),因而貯存了一定壓力勢能,靠此貯能可大大減緩各種沖擊對市政水源的影響,同時對市政供水具有動態的削峰補償作用。當市政服務壓力從P2降至P1時,緩沖罐提供的最大補償水量與緩沖罐總容積關系為: V#=(1-P1/P2) V總=KV總 V#-供水高峰市政壓力從P2降至P1期間水源罐給出的補償水量(m3) P1-市政供水高峰期最低壓力(絕對壓力) P2-市政供水高峰期前的壓力(絕對壓力) V總-水源罐的總容積(m3) 例:供水高峰期,市政水源壓力從20mH2O降至mH2O,則在該期間水源罐給出的補償水量為 V#=(1-15/30) V總=0.5V總(m3),占總容積的50%。顯然這是一種切實有效的動態補償作用,如果所有供水設備用戶的增壓設備均具有這種補償作用,則總體上對市政供水可起到一定削峰填谷的效果,高峰期間管網服務壓力不至于下降得太低。 (4)緩沖罐上配有控制儀表,當市政管網壓力低于設定下限值時可自動停機(禁止運行),防止過度抽吸市政水源及防止抽水運行。