如題,使用S7-300PLC調用一個子程序,當輸入激活,OB1中并不輸出,但是進入FC中顯示有輸出,這個是什么原因呢?PS:如果我把FC中的賦值指令全部改成SET就正常了
; O6 V9 G0 ]# t: n, m8 ]
/ T2 R  H* h; J& [, }# Y7 v4 u: A- q
. E& B& I3 h% N! c# a- b/ A, b7 l# c5 f補充內容 (2016-9-4 11:07):6 |( R. q) w. p1 j& X: ^
已經找到答案了,這個一個很低級的錯誤,因為使用了雙線圈的輸出,對同一個線圈在三個network都有寫入,但是只輸出最后一個