本帖最后由 jocycle 于 2009-3-25 12:08 編輯 7 L6 N/ R4 o+ y# s3 K; b& ^ P1 w
1 C5 u/ X6 D( ^3 v/ T1 D7 r ^
1、機房通風好,可用軸流風機引入較冷空氣/ @! f/ \) K: q, l5 f& ?# n
2、風冷機要做好引風罩。冷卻器要經常吹掃清洗(可用滌塵稀釋后浸泡,然后用高壓水槍沖洗,注意一定要把清洗劑沖干凈),冷卻器內部用積炭清洗劑清洗。
4 d; Z. U2 o: G; \3、水冷式要對冷卻器進行化學清先,冷卻水要軟化,冷卻水溫要低于35攝氏度,壓力保持2.5-3 .5bar
$ \- _, K* f( t7 z9 b9 D4、定期更換三濾元件。5 g% n; F+ d: U; g" v; i' T& s
5、室內環境要做好,盡量做到灰塵少?梢酝L口裝上無紡布過濾。
@- I2 I c6 t! @- ]6、用空調是不可行的,費電,也沒效果。因為空壓機的吸風量是遠遠超過空調的。' {* m4 b6 i0 N, M$ g, Q
7、選擇合適的潤滑油。 s7 M/ r6 u) y7 C* ]5 {
如果做到以上幾條,那基本就不會高溫跳機了。 |
|