機械社區

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
12
返回列表 發新帖
樓主: kobebryant_lu
打印 上一主題 下一主題

自己設計一套風嘴,要求風嘴速度達到60米/秒,如何計算?

[復制鏈接]
11#
 樓主| 發表于 2015-2-9 22:16:31 | 只看該作者
根據風量計算,Q=0.01×0.5×60×2×3600=2160 m3/h;
假如我選的離心風機全壓為:P
能不能這樣計算? P=△P(壓力損失)+風嘴出口動壓(即1/2ρV2)
V=風嘴出風速度

點評

壓力計算沒錯,風量不知哪來的,應該按照每個噴口要求的流量合出總風量。 要計算噴口的壓力損失當然關鍵是找出局部阻力系數,可以查一查。看你算了個風量,要從10mm孔過1000多風量,這壓力可不一般,考慮高壓風機吧  詳情 回復 發表于 2015-2-9 23:05
12#
發表于 2015-2-9 23:05:19 | 只看該作者

RE: 自己設計一套風嘴,要求風嘴速度達到60米/秒,如何計算?

kobebryant_lu 發表于 2015-2-9 22:16
根據風量計算,Q=0.01×0.5×60×2×3600=2160 m3/h;
假如我選的離心風機全壓為:P
能不能這樣計算? P= ...

壓力計算沒錯,風量不知哪來的,應該按照每個噴口要求的流量合出總風量。
要計算噴口的壓力損失當然關鍵是找出局部阻力系數,可以查一查?茨闼懔藗風量,要從10mm孔過1000多風量,這壓力可不一般,考慮高壓風機吧,普通的應該匹配不上。
結構沒什么大問題。

13#
 樓主| 發表于 2015-2-9 23:21:09 | 只看該作者
找了個小軟件測試下,壓力損失好像也沒那么大,3、400Pa的樣子。那風機選全壓2500Pa左右的應該能滿足吧。
14#
發表于 2015-2-10 09:02:05 | 只看該作者
風嘴的設計是非標的,應該是私人訂制的比較多!
15#
 樓主| 發表于 2015-2-10 10:22:47 | 只看該作者
lngk 發表于 2015-2-10 09:02
風嘴的設計是非標的,應該是私人訂制的比較多!

是,就是非標的。有500mm寬的吹風長度。
16#
 樓主| 發表于 2015-2-10 10:24:08 | 只看該作者
夜舞 發表于 2015-2-9 17:58
首先LZ你現在的風嘴設計是有問題的,設計很不合理,壓力損失和渦流大。還有圖紙里面應該都是Φ200,你的Φ跑 ...

大俠,這個是非標設備吹風用,有500mm的吹風寬度的。盡量做的簡單點,風機可以選壓力高點的。
17#
發表于 2021-3-31 14:38:02 | 只看該作者
流體力學算算            
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員