這不奇怪。
7 O0 v7 M- F8 \" a俺遇到過一次,改造老設備,那設備的原廠圖紙都很熟悉的。保留了原來的變頻器。
; O* ?% `2 u. u& n. K* U) F! h- t+ b/ m配線作業在俺去的時候就快結束了。
8 y! M* m3 B9 e配完線,讓電工檢查了下線路,他說好多接線柱都沒了,還特意提到變頻器上也少了個接線柱,他自己找了一個補上了。這是第一次可以發現問題的點。錯過了。1 k* L( |& { y) A# _
一上電,放炮了,變頻器直接炸了。還是認為是停機太久導致的,也沒多想。換了個變頻器。這是第二個點。又錯過了。 d- Y& N H- |" K4 V8 H
變頻器換好,試機,動作正常。; H* e' r- s n8 h" G" W/ Y
但很快發現不對勁,電機發熱嚴重。畢竟是老電機,懷疑電機有問題,拆接線盒。發現接法不對。電工說當時怎么拆的,然后就怎么復原的,絕對錯不了。5 ?3 Z2 y8 H/ ~
這才明白過來,趕緊找客戶確認,他們說是他們自己換的220V的單相輸入變頻器。因為當時他們恰好有個這種變頻器,所以就改了輸入,改了電機接法。
1 y7 c, j& ?" E! B% `等于是一個小小的先入為主的疏忽,燒了一個變頻器,一個電機。 |
評分
-
查看全部評分
|