機械社區

標題: 三軸機械手xyz配合問題 [打印本頁]

作者: mpmdek    時間: 2014-9-2 17:53
標題: 三軸機械手xyz配合問題
做了個三軸機械手,實現取放操作,用的是伺服電機+絲桿驅動的,速度快的時候老是取不到,分析后是z軸提前下降了,取偏了,大家看看怎么分析這個問題。4 l6 C% G! B2 e3 f# Y) l
松下電機750w+2040絲杠,速度為2700轉時有問題;2000轉一下沒有問題了。+ c! c- M! E# z7 w, g
xy軸要是開了INP到位信號后就更慢了,但是精度可以保證。
! _. T+ @$ t) A1 v) O5 a* x9 T
8 x  m6 U4 ]6 `$ w3 n5 [
/ J" |9 y: s8 y7 {: ]! V補充內容 (2014-9-3 08:51):- B3 u+ [* j2 g) O

. x8 `6 @, X2 N8 g% ^# ^' z負載慣量比:y軸為5,x軸為4,應該是夠用的,標準值為10.
! a- j/ d0 q: o, W/ s* a電機參數從硬到軟都調整過,現象一致。( }5 d% m2 P2 e: I
速度慢的時候可以取到,速度快時出問題的時候偏差可以達到1mm,已經不是取料結構的問題,因為沒有這么大的間隙。...
作者: 張嘯東    時間: 2014-9-2 20:17
取料是另外一套機構吧?伺服絲桿只是將抓取機構送到位置。取不到料應是抓取機構的問題。問題描寫的不詳細。
作者: 祥云飛魚    時間: 2014-9-2 20:55
如果Z軸不是特別重的話  應該是 電氣設置問題
作者: jhg1977    時間: 2014-9-2 22:19
本帖最后由 jhg1977 于 2014-9-2 22:30 編輯 2 e8 `- R; Z! |# L8 t( G0 }* l
7 C0 q9 ~0 d  u
108米/分了,這樣的速度比較快了,不知道2700轉運行時也獲取INP定位完成信號精度有沒有問題呢?
, T0 m$ S2 ^7 r1 F, i8 {; A4 o/ R高速運轉可以把加減速做得長一點 ,再快也不能一下立停啊。
作者: duyeslin    時間: 2014-9-2 22:27
仔細校核你的負載慣量,并注意加減速時間設置,電機參數調試
作者: mpmdek    時間: 2014-9-3 08:50
負載慣量比:y軸為5,x軸為4,應該是夠用的,標準值為10.
6 f$ @* G# z, N電機參數從硬到軟都調整過,現象一致。6 x! f6 b# A* H9 L- k7 T3 N* Q8 }
速度慢的時候可以取到,速度快時出問題的時候偏差可以達到1mm,已經不是取料結構的問題,因為沒有這么大的間隙。
, X5 d4 s$ W  o" H, Y現在的加減速時間是100ms。3 k1 [! B- C( D: H8 g/ I
處理的流程: d) n. [9 t5 G8 d& h6 d& q
1、不開INP信號的情況:控制卡發出信號,然后根據卡自帶的到位的函數返回值,確定已經發完所有命令后,就認為已經到位了,因為卡的命令是一點一點發的,運動也是一點一點走的。這樣就會造成提前下降。
5 N4 F% [) e0 [! ^) B" `2、開INP信號的情況:控制卡發出信號,然后根據卡自帶的到位的函數返回值,確定已經發完所有命令后,檢測軸的INP信號,這樣精度是可以保證的,但是速度太慢,這個速度慢不知道是卡函數問題,還是代碼問題,還是inp信號自己到位的時間本來就長。INP信號的范圍原來是10(默認值),現在最大改成50,再改大之后還是會發生提前下降的問題。
+ e4 f6 g  G) R* r- h' L& G就想看下大家有沒有遇到同樣的問題,大家研究下。
* C' ^# q$ N. Y  S8 A8 V
作者: 781995655    時間: 2014-9-3 08:50
Z軸如果不是氣缸,可以考慮哈先下降到3/4,X、Y軸到位后在下降。Z軸是氣缸,那估計的到位后才能下降。
作者: mpmdek    時間: 2014-9-3 10:05
也就是z軸分段?. L; ^. Z; V5 N
我有個想法就是松下的電機可以分兩段增益,發脈沖的時候留點,再最后給改成硬點的增益,能不能有效果呢?當然也可以配合速度的改變,就是不知道怎么搭配了8 s; @; c* p# x0 H+ K3 [1 U" |
開始時候低速硬參數,然后高速軟參數,然后停的時候低速硬參數,有這么用的么?
作者: mpmdek    時間: 2014-9-3 10:05
也就是z軸分段?
% ^8 O6 n# B6 w* s7 s我有個想法就是松下的電機可以分兩段增益,發脈沖的時候留點,再最后給改成硬點的增益,能不能有效果呢?當然也可以配合速度的改變,就是不知道怎么搭配了
5 R, ]3 H3 r5 J1 W8 u開始時候低速硬參數,然后高速軟參數,然后停的時候低速硬參數,有這么用的么?6 d3 Q/ j0 ^( X$ P
7 Q7 m: s( w# B. D" k

作者: duyeslin    時間: 2014-9-3 14:18
mpmdek 發表于 2014-9-3 08:50
0 w+ N& C; i- [, c5 X6 m6 x$ Q負載慣量比:y軸為5,x軸為4,應該是夠用的,標準值為10.
* k6 ~) ]* V% i5 d+ M, o電機參數從硬到軟都調整過,現象一致。) @5 V: r, P# M/ S8 v
速度慢的 ...
+ e( j0 d  G1 y0 D  r, Q; I$ x# E' P
你的慣量有計算絲杠自身慣量嗎?
3 b$ _" D, P5 k- e4 q  S- O8 _7 ?
作者: mpmdek    時間: 2014-9-3 15:37
有的,是松下電機測出來的慣量
作者: ww112358134711    時間: 2014-9-3 18:16
聽起來感覺是電機沒有調好。
作者: 狂奔的草狼    時間: 2014-9-15 15:04
請問您做的機械手   線性模組是這個買的還是自己組裝的?