請教FANUC系統#100-#199變量在什么情況下會被清空

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2014-8-25 16:18:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
除了急停、復位、程序指令以外,還有哪些情況會清空#100-#199變量?非常感謝!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2014-8-25 16:28:05 | 只看該作者
#100~#199是公共變量,斷電后會清空。
3#
發表于 2014-8-25 19:15:12 | 只看該作者
看參數,查參數說明書。No.6001#PV5,7 {9 \  T5 g" E% |
No.6001#6CCV(切斷電源是否清零)
4#
 樓主| 發表于 2014-8-26 10:26:25 | 只看該作者
感謝二位的熱心回復,斷電肯定是清空的,參數6001#6設置為1,RESET是不清空的。) T* u  p- t7 ^2 a
' v5 k: i2 G( q7 W( L3 }( c8 k( d
請大家繼續幫忙考慮一下。. t/ D% N3 }# k+ N) d
& f  B" Y( ^8 n5 H
我們遇到的情況是探針探測工件超差發出一個報警,這時候有幾個變量是清空的。