有一個電控柜,想直接埋入地下:求助防水措施

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2014-6-10 18:06:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一個問題困擾很久想不出對策,來論壇求助各位幫忙,還請高手們不吝賜教。
0 S) k- ]" l5 v
5 i$ h2 }' }! w. c: b8 X( |8 Q問題是這樣的: 我現在有一個電控柜,想直接埋入地下,電控柜內部有導線出來需要引到地面上,導線兩頭用插座形式與兩邊相連,怎么才能做好電控柜上導線出口的防水?主要是電控柜上這個開孔必須能夠讓一個比較大的插座能通過,有無大俠做過類似的東西,還望指點一二。謝謝!
2 Z0 a: [! s  l' x; {
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2014-6-10 18:29:40 | 只看該作者
插座是活動的嗎?
2 W9 t# \1 y! R* l
3#
發表于 2014-6-10 19:41:30 | 只看該作者
參考地下電站
4#
發表于 2014-6-10 19:43:00 | 只看該作者
可以用伸縮管(插座要足以通過),一端與電控柜連接(防漏),導線穿過伸縮管后,把伸縮管完成U型,開口朝下
5#
 樓主| 發表于 2014-6-11 12:05:09 | 只看該作者
284798178 發表于 2014-6-10 18:29
, k: n0 C& T% v5 L6 y插座是活動的嗎?
+ M" f' |2 j: o2 }  }
對,插座是連在導線上的,兩頭都有
+ a% b7 J9 [* b; _' j
6#
 樓主| 發表于 2014-6-11 12:07:13 | 只看該作者
東海fyh126 發表于 2014-6-10 19:41 4 l5 E& v' v0 V/ y7 O7 `
參考地下電站

: p  X) o; B3 ?+ ?4 S- F可否說的具體一點?地下電站是怎么解決這個問題的?
% d# [" D2 \7 h) R: S( n; i: m5 ^
7#
發表于 2014-6-12 10:17:43 | 只看該作者
加跟線管高于地面啊
8#
發表于 2014-7-6 22:56:21 | 只看該作者
請問你埋到地下的電控柜是怎樣做到防潮的。