用的艾默生的通用變頻器EV1000系列的變頻器,額定功率5.5KW,驅動一個3KW的電機,用在一個輸送機上用于變檔速,現在客戶要求做過載試驗,主要是看一下變頻器有沒有這個功能,如果往輸送機上加大貨物載荷的話,可能變頻器還沒有過載保護,輸送機自身就變形垮了,所以求助各位有沒有簡單的方法?/ l7 C* D2 q2 `: U
9 C& [1 }' d+ y. C( B/ j6 q( {- w看變頻器的手冊,上面介紹說有變頻器過載保護和電機過載保護兩個概念,變頻器本身可以輸出150%額定電流一分鐘,180%電流三秒鐘,而對于電機過載保護有個系數,調整它可以使不同功率的電機與變頻器的額定電流值相匹配,限定變頻器的輸出最大值,默認是100%,所以想問一下如果調整這個值到30%的話,是不是相當于使用原來的普通載荷,而變頻器會采取保護措施,因為假如原?0A的限定值,現在是3A,然后變頻器就會過載保護?是不是這個概念
7 ^( l: R( i8 I, i# R+ c9 x
" ?+ o- g* i7 s* X9 T1 X3 J) q' U8 b不是電氣專業的,跪求... |
|