發表于 2013-12-12 09:41:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問各位,機床電氣柜設計,電纜如何選粗細及顏色,另外,機床電氣的屏蔽有哪些需要做?謝謝!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-12-12 10:24:29 | 只看該作者
學習來了,公司的線,拖鏈這部分老是斷,我跟老板說是線質量問題,他就繞開這個,暈死了,我以前做數控機床的時候,還沒聽過線斷的問題,人家拖鏈那里動作也很頻繁,就是不斷線。屏蔽的話,我是覺得,信號線要屏蔽線,其他線也要嗎?至于顏色,一般公司都沒有要求,主要還是看客戶要求了,假如要按國際標準的話,你到網上搜下,應該有的
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
 樓主| 發表于 2013-12-13 09:17:51 | 只看該作者
huhaofei 發表于 2013-12-12 10:24 / U$ v% i( p, m4 t+ {, B
學習來了,公司的線,拖鏈這部分老是斷,我跟老板說是線質量問題,他就繞開這個,暈死了,我以前做數控機床 ...
4 t9 ^( H7 J2 X/ W4 q7 W; O, p
謝謝!
5 h) ?" g, l3 h
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2014-1-7 20:05:14 | 只看該作者
可以參考GB5226.1
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2014-1-7 20:38:51 | 只看該作者
我是機械設計的,電纜粗細是分動力線,信號線,動力線按負責載算,信號線一般很小,我們一般用0,5的,顏色按國標來。地線,零線,有強制要求,三相動力線也有要求,接觸器等電氣元件間的線,藍色居多。屏蔽線看要求,我們一般用帶屏蔽的雙絞線。買伺服電機,一般是廠家配過來的線。自己做的,人家不認可。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2014-1-7 21:33:57 | 只看該作者
1、關于怎么選電纜大小這個在電纜截流量表里面有。
: T% ]3 U# ^, r; `' A. |" Z$ f( F2、關于顏色區分A B C 是 黃 綠 紅 N 是 黑。你也可以用線號管標示。' `3 f% |% w6 E5 ]; ^; G1 x+ L, P2 m
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2014-1-8 11:06:37 | 只看該作者
接觸器等電氣元件間的線,藍色居多。