改造一臺設備,最后發現會觸電,電工說是虛電,沒事的

[復制鏈接]
11#
發表于 2013-9-9 22:28:38 | 只看該作者
反引力 發表于 2013-9-9 20:54 - ]1 b) _0 n9 \0 |- a! m3 n! i
你把開關電源隔離開就沒事了。
0 q8 k3 x& t, [& m( c
我也遇到過樓主的情況,請教怎么做法叫把開關電源隔離開?' R  a4 h9 V1 ~$ h$ a
回復 支持 反對

使用道具 舉報

12#
發表于 2013-9-9 22:42:15 | 只看該作者
duanyz 發表于 2013-9-9 22:28 7 L# z$ c4 w6 K; `6 D3 l
我也遇到過樓主的情況,請教怎么做法叫把開關電源隔離開?

) ^  U: @2 t/ {% r1 O一,開關電源的交流電源用隔離變壓器隔離。
5 W) _  ^. E0 _/ k- u# G4 e1 X5 ?二,開關電源固定在環氧樹酯板上,一定要和金屬隔離開。& l8 y& E2 l" Z/ }+ I

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
jxqgp + 1 思想深刻,見多識廣!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

13#
發表于 2013-9-10 09:27:01 | 只看該作者
去年夏天,待的那個企業金工車間的一個剛成家的車工就被電死了  嗚呼  一個家庭的悲劇就這樣降臨了
回復 支持 反對

使用道具 舉報

14#
發表于 2013-9-10 13:09:36 | 只看該作者
開關電源內有一電容與外殼相連,有高電壓低電流的現象,有麻手的感覺,電不死人的。想要沒麻手的感覺,需要設備外殼接地就可以了,記住是真正的接地,打地樁的那種。

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
jxqgp + 1 熱心助人,專業精湛!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

15#
 樓主| 發表于 2013-9-10 18:42:46 | 只看該作者
謝謝各位的解答,現在已經查出問題了。之前電源插的那個插座的線路沒有接地,后來把設備搬進車間后,用一樣的三角插頭接入電源后就沒有觸點的感覺了!謝謝各位了
回復 支持 反對

使用道具 舉報

16#
發表于 2013-11-16 13:48:51 | 只看該作者
有二個點注意一下。 。一是PLC的 COM 沒端有真正接地。 因為PLC的 輸入輸出端子上?赡芫褪瞧渌芈返 220V 電壓呢。是把24VDC的電源適配器換一下。 加上一點
回復 支持 反對

使用道具 舉報

17#
發表于 2013-11-22 15:52:43 | 只看該作者
學習了
回復 支持 反對

使用道具 舉報

18#
發表于 2013-11-30 20:35:49 | 只看該作者
逐一斷開帶電設備,再檢查。其中必然有一個是漏電的。