 樓主| 發表于 2013-9-10 18:46:32 | 只看該作者
螺旋線 發表于 2013-9-9 21:50 % ~2 h( \! H8 [/ [5 q
這電路圖很神奇阿,M5,M6呢?' v0 l4 p  i7 Q6 c* s4 d
有可能是這么個情況:
& X# K: x$ R8 b- t9 J+ }' ?4 E下滾筒是三個電機驅動的,由變頻器一拖三,如果一拖 ...
$ i9 L" I( d1 x; F
上滾筒式用一個很小功率750W的馬達來拖動的,如果要用三個馬達來拖動的話,為什么不用一個大功率的馬達呢?明天傳圖片,再幫我看看

點評

把圖發全了,俺詳細解釋給你聽。小鼻子的圖風格很特別,電路圖畫得和梯圖似的,比較好懂。  發表于 2013-9-11 10:27
回復 支持 反對

使用道具 舉報

12#
 樓主| 發表于 2013-9-13 18:23:32 | 只看該作者
jxqgp 發表于 2013-9-10 18:46
( g) M" S, O9 P5 @5 J7 A上滾筒式用一個很小功率750W的馬達來拖動的,如果要用三個馬達來拖動的話,為什么不用一個大功率的馬達呢 ...
8 ]2 o$ Q; S0 t, R8 n6 D7 w3 E
這個是主電路圖和控制電路圖

1.jpg (359.42 KB, 下載次數: 32)

1.jpg

2.jpg (254.63 KB, 下載次數: 33)

2.jpg

3.jpg (410.59 KB, 下載次數: 26)

3.jpg
回復 支持 反對

使用道具 舉報

13#
 樓主| 發表于 2013-9-13 19:16:31 | 只看該作者
jxqgp 發表于 2013-9-13 18:23 7 N/ p" f9 }) @  l" p9 o
這個是主電路圖和控制電路圖
. h4 m4 [' p; b+ y
這是一個用于橋梁工程和造船廠工程鋼板倒角的一臺設備,該設備可以倒出R3,R2,R1,C2,C1的角
7 ^+ Y& x6 u1 a工作流程:按下開始按鈕,下輥筒馬達起動--送入鋼板--光電傳感器入側感應--上刀架馬達起動,上輥筒馬達起動,同時上刀架升降,上輥筒升降------光電傳感器出側感應--上刀架馬達停止,上輥筒馬達停止,同時上刀架升降復原,上輥筒升降復原--工作結束
, f8 n( n3 Z: e7 {: g- O1 S. \上面只列了一個倒鋼板上面的R角的流程,該設備可以同時倒上下兩個面的R角,也可以單獨倒上面或下面的R角
+ n1 ~+ \' W2 w* Z9 s

DSC08241.JPG (558.16 KB, 下載次數: 30)

ECD-1是旋轉編碼器,電機是上棍筒驅動電機

ECD-1是旋轉編碼器,電機是上棍筒驅動電機

DSC08255.JPG (404.3 KB, 下載次數: 30)

三個氣缸分別是控制上輥筒升降,上刀架升降,下刀架升降

三個氣缸分別是控制上輥筒升降,上刀架升降,下刀架升降

DSC08294.JPG (571.35 KB, 下載次數: 25)

左邊一個光電傳感器,來檢測鋼板的

左邊一個光電傳感器,來檢測鋼板的

DSC08296.JPG (682.02 KB, 下載次數: 28)

右邊一個光電傳感器是用來檢測鋼板的

右邊一個光電傳感器是用來檢測鋼板的

DSC08333.JPG (438.39 KB, 下載次數: 28)

下棍筒馬達

下棍筒馬達

DSC08344.JPG (554.7 KB, 下載次數: 22)

兩個刀架馬達

兩個刀架馬達

DSC08256.JPG (696.93 KB, 下載次數: 33)

電氣元件從左到右從上到下分別是變壓器,兩個接觸器(控制上下刀架馬達),五個熱繼電器,三相斷路器,兩個 ...

電氣元件從左到右從上到下分別是變壓器,兩個接觸器(控制上下刀架馬達),五個熱繼電器,三相斷路器,兩個 ...
回復 支持 反對

使用道具 舉報

14#
 樓主| 發表于 2013-9-13 19:25:04 | 只看該作者
jxqgp 發表于 2013-9-13 19:16 % w/ f; ^2 E! @0 _0 F
這是一個用于橋梁工程和造船廠工程鋼板倒角的一臺設備,該設備可以倒出R3,R2,R1,C2,C1的角2 H8 }' Z+ h' e9 O
工作流程 ...
4 X( D3 _! T: ^2 c$ z$ z/ z* I
設備整體圖/ j0 b& c/ u" h8 P

DSC08303.JPG (554.18 KB, 下載次數: 33)

DSC08303.JPG

DSC08273.JPG (664.02 KB, 下載次數: 33)

DSC08273.JPG

DSC08359.JPG (413.99 KB, 下載次數: 31)

DSC08359.JPG
回復 支持 反對

使用道具 舉報

15#
發表于 2013-9-13 20:38:33 | 只看該作者
本帖最后由 螺旋線 于 2013-9-13 20:44 編輯 ; Q' P4 F/ V$ ]# X5 H; y3 {7 ^, S7 z

  C" ~, K2 n  N2 c* X$ p: U回到你開始的問題:
' g& n, {2 ]* N+ ]% I  C( w1,三個熱繼電器是保護三個不同的下輥電機的,分別是M4,M5,M6。只是你這臺設備只有一組下輥,只需要一個電機,M4。但機器設計是可以帶三組下輥的。變頻器出來再用熱繼電器的原因我前面說過了。8 w- }  ^7 l9 [9 k7 |5 K/ x. l7 w' T) Y
2,接觸器頂部裝的SZ1ZM1就是RC浪涌吸收,是接觸器的一個附件。接觸器下方連接的才是熱繼電器。這是常規的安裝方式。
( J, l9 ^5 g  b* \8 \圖紙描述很清楚,樓主多看圖紙,多看實物,根據實物的型號可以找到很多廠商的手冊,多看手冊。看得多了就了解了.
回復 支持 反對

使用道具 舉報

16#
發表于 2013-9-14 16:20:26 | 只看該作者
圖不完整,不過熱繼電器有組合在接觸器上的,這并沒有錯啊~~!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

17#
發表于 2013-9-18 08:31:05 | 只看該作者
變頻器一拖三,此時變頻器失去保護功能 每個熱繼電器保護一個電機
回復 支持 反對

使用道具 舉報

18#
發表于 2013-10-23 22:55:53 | 只看該作者
過載就會發熱~ 這個解釋的通不~
回復 支持 反對

使用道具 舉報

19#
發表于 2013-10-24 10:30:46 | 只看該作者
從電路圖上看
3 C: t% \+ r- H* ?- o( t0 w: i第一張圖解釋 U4 V4 W4 三相電是給M4電機供電的,   電路圖上顯示到OL-5 OL-6熱繼電器后邊無負載  8 T7 f+ _4 v3 D8 C9 h; G! d+ l0 S0 I
第二章圖解釋 OL-4 OL-5 OL-6 是PL-4信號燈并聯報警過載指示信號   Z/ V# g6 f, l' m( J: R/ A0 z
第三張圖解釋  M4電機的電纜圖  $ R- Y2 L+ n9 @

/ a  F* E$ H( c- j/ Y需要你看的是5號 6號 熱繼電器后面是否接有負載?   圖上無顯示有負載連接  需要現場確認    三張圖紙給的信息就這些 現場確認是關鍵
4 H9 A& ~0 E8 i8 u
回復 支持 反對

使用道具 舉報

20#
發表于 2013-10-27 09:44:05 | 只看該作者
變頻器一拖三,因此每個馬達獨立保護!
回復 支持 反對