卷揚機主令控制器,一到200點數時報故障,故障代碼顯示變頻器過電流

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2013-8-25 18:45:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
卷揚機主令控制器:編碼器OMRON, PLC S7-200 224,文本顯示器TD200。變頻器富士50002 R+ _& a/ M/ E: d0 g( R& d3 I/ z
工況:卷揚機下行到文本顯示器200點數時,PLC控制繼電器斷開給變頻器一個開關信號,變頻器從15HZ到0.
4 B2 p3 w1 f) ?; a" h0 z7 V) n
故障現象:現在是一到200點數時報故障,故障代碼顯示變頻器過電流。能使用,但得復位。/ i+ l% S7 q9 l+ f' A# h( r
故障判斷:1、變頻器換一臺故障依舊。- v$ _) E* ]( d1 H
                 2、文本顯示器調到300點故障依舊。PLC輸出信號正常- W2 C5 a1 L  k# C- S) Q6 N0 e* N
                 3、斷開電機電源,脫開編碼器用手轉動測試故障依舊 。顯示變頻器過電流。
; u1 ]8 Z$ n( v0 G% U9 v% _                 4、更換所有繼電器故障依舊。   0 u8 y+ |% |3 F+ Y( ~3 A9 D
                 5、斷開電機電源,脫開編碼器用手轉動測試,當文本顯示器到310點數時,拔掉15HZ繼電器變頻器到0,故障消失。/ Q8 ?4 ^' r/ X

$ [/ c. ], ]' p9 t' P  h" I4 o+ A; v問題:繼電器已換很多個了,難道是繼電器座的問題?明天準備換繼電器插座。
, u9 [: H1 {6 n. U, X不知道我說的是不是清楚,大家來說說到底是什么原因。
  m3 `8 ^% f, e' b# K# ^* n; J0 ?. n
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-8-25 20:13:03 | 只看該作者
你沒說清楚,你描述的這個現象,人家沒法接下去分析,8 k* f7 p; e! C
) m9 g/ T* Q5 e9 r$ m5 t
給你舉個比你那個還復雜的例子,但類似,
) k9 Q1 Z2 n% A* p# _/ l; E1 H3 H% R! p; z5 H  x% _
我玩大轉爐的氧槍系統,包括控制,7 \) S$ \$ q5 j* S

/ ~5 t0 c% v4 Z! n- q0 o對氧槍的卷揚機,有一整套控制系統,超行程報警,超載也報警,這都對應各個點位,報警了,看是那個點引起的?
- z7 h. d, B4 l1 [
/ {6 \& P& V( i. Y* U7 w7 A" C有些點是人為設定的,在系統里面,過那個點就報警,還有些報警是外點輸入的,比如過某點,在行程范圍里面,但到這個點,載荷就超,也報警,
# Z" Q& F  ~3 h/ {: p0 L5 \* g3 c$ K. T" }0 r- X, S
還有可能是主令信號錯誤,導致輸出錯誤,就報警了,都有可能,
0 o7 ~4 P' A# W: Q. h. a3 k3 V1 j$ U
1 Z: ~6 Q/ U: W( }& _/ S你要先揪出來是那個點輸入的報警信號,才能找到問題,   

點評

ipqjj,你檢查一下信號電纜,換一個電纜看看  發表于 2013-8-26 09:48
growupart, 就是學習各種理論,融會貫通,你現在懂控制理論,是一個優勢,把你這個優勢用到你設計的東西里面去,比如有些齒輪箱要做力矩檢測,你不控制加進去就可以,  發表于 2013-8-26 09:47
這是高爐卷揚系統,有下超下限上超上限一加二加三加等,只是有一個點變頻報警,其它正!,F(xiàn)在能想到的故障點都查了。發現一個奇怪的現象:拔繼電器和PLC給信號理論上是一樣,但一個報錯一個不報。  發表于 2013-8-25 22:17
我很想請教您一個問題, 怎么既做好機械,也能做一部分控制系統方面的,我現在主要做 變速箱, 讀研是的工控機、PLC這方面的研究, 現在做變速箱設計是純機械的,我 想怎么才能利用好我懂控制的優勢呢,自己曾.  發表于 2013-8-25 21:29
3#
發表于 2013-8-25 20:44:41 | 只看該作者
plc程序里面故意加了一段 運行幾千次后 一到200就停機
. q" {1 H* [) D9 i4 o! U9 D# p. P4 S5 f" G3 p8 K- `
設備款付清了么 付清了也很可能是plc程序故意停機的
8 H2 f1 |+ ~: `% b/ G* D# \3 F$ Y* L& J
80%可能 供參考

點評

其實,把plc連上電腦,在線監控一下就可以判斷出故障了,順便可以看看程序到底有沒有問題。  發表于 2013-8-26 12:21
可能串信號了,點也封過,但串信號只能造成變頻異常,怎么會過電流呢?不接電機也提示過電流,0到15上行正常,15到0下行就不行了  發表于 2013-8-25 22:32
這個是不可能的,沒人敢這樣做。PLC是正常的  發表于 2013-8-25 22:20
這個很容易查出來的,哈哈,到那個點,檢測電機信號,判斷真?zhèn),封了這個點,給一個‘偽信號’,一下就知道了,沒付錢是強制停機,他這個,肯定和哪個器件有毛病了,只是樓主自己說不出來,也不會逐點去摸  發表于 2013-8-25 20:50
4#
發表于 2013-8-25 21:28:39 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-8-25 20:13 ' U8 v$ I8 D+ \
你沒說清楚,你描述的這個現象,人家沒法接下去分析,/ n9 x" r6 ^) D# |+ r

% v8 e2 s1 ]; L, K給你舉個比你那個還復雜的例子,但類似,

# p% y7 f+ T9 T什么是不良信息不能提交,郁悶  H2 Z: _( x- ?
5#
發表于 2013-8-25 21:51:08 | 只看該作者
樓主仔細點檢查下,應該能夠查到的。
6#
發表于 2013-9-20 16:57:32 | 只看該作者
樓主研究下,如果沒有判斷錯,估計你的方向搞錯了,說的這句話也錯了:拔繼電器和PLC給信號理論上是一樣。
$ [; [* b1 U" C& _& g4 ]/ {  B有時是不一樣的,還有就是15HZ與負荷的關系,還有就是變頻器控制模式的設置。/ G, @6 Y' _$ _: c' L$ J3 I2 G% ]  m