 樓主| 發表于 2013-7-24 20:17:17 | 只看該作者
ccairr1314 發表于 2013-7-24 19:41
. N/ F4 [9 b; a% j) V$ d( ~輸出電壓用直流檔測出來是24~ 測到就交流接觸器的時候 是23   運行的時候也是23~  運行的過程中聽見有吱吱 ...

. R$ m+ F8 Q, i3 @  n6 T5 r它在運行過程中~  一半的時間是吸合很好的~ 沒聲音的~ 一半的時間又有~用手頂住也沒用!頂不下去了~已經接觸到一起了+ k4 s, `5 ]. C5 y: d0 H# b
回復 支持 反對

使用道具 舉報

12#
 樓主| 發表于 2013-7-24 20:18:45 | 只看該作者
勈_緣(陳群勇) 發表于 2013-7-24 19:46 1 f- v$ p( R6 j/ n
變壓器出來的不是DC 24   接觸器9A 不小了 如果不是頻繁啟動 控制2.5KW左右的馬達是沒問題的了 $ `, c- d: n' T
  你不找到 ...

: h# ^; H  P- P$ |4 s' h/ Y我的電機是7.5KW的~  我也是這么想的!  主要的問題不敢確實下來確實是個麻煩事: H* ^8 o: c1 w; H
  j+ N* u2 w. W2 D7 ~. P
" K3 B; Y& \$ N6 o) q1 C. W' r

點評

考慮過啟動電流嗎?哪個電工設計的 !  發表于 2013-7-25 00:45
注意,接觸器線圈有很多規格的,有交流36V的,220V的,直流24V的,要匹配。  發表于 2013-7-24 21:07
7。5電機額定電流在15安左右,你用9的接觸器,燒,正常。換額定電流22的。  發表于 2013-7-24 21:06
回復 支持 反對

使用道具 舉報

13#
發表于 2013-7-24 20:50:51 | 只看該作者
呵呵,你一定是用了交流的24V接觸器,而供電是24V直流電!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

14#
發表于 2013-7-24 21:49:10 | 只看該作者
兩點值得懷疑
, L2 p2 m/ G1 e" I& L1是通常接觸器AC24V的線圈電壓比較多, 樓主接的是DC24V,再仔細看看哦。
, X+ a2 m4 c& T# u& `2是9A的接觸器拖7.5KW電機也太小了,至少得選個18A的。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

15#
發表于 2013-7-24 23:29:14 | 只看該作者
1看這電氣配件,這應該是歐洲(德國)的設備,交流接觸器是金鐘默勒,PLC也是6 A, O% g3 K) L" C
2他們一般用的都是直流DC24V交流接觸器,不是交流AC24V
% X6 F2 k; x) p! d% b4 _3你買的接觸器功率小了,不知道你的型號對不對,是不是直流的
$ s8 i7 Y. Z  B3 T7 P; l/ h/ r4直流接觸器比較貴,市場上比較少,可以用交流的接觸器代替,不過中間要加一個繼電器控制

點評

哈哈,牌子確實看錯了  發表于 2013-7-25 11:21
這位大俠,有圖有真相的情況下你都能亂講,服了!接觸器明明是LS的,PLC是三菱的。  發表于 2013-7-25 09:43
回復 支持 反對

使用道具 舉報

16#
 樓主| 發表于 2013-7-25 20:36:39 | 只看該作者
robert1015 發表于 2013-7-24 23:29
. S% O2 n+ J$ r5 f1看這電氣配件,這應該是歐洲(德國)的設備,交流接觸器是金鐘默勒,PLC也是; `! K! t) @# J& f% V1 ^, p
2他們一般用的都是直流DC24V ...

- v9 H& L; ]; s! x  G2 a3 m嗯 謝謝了!我今天早上尤其看了一下  拼裝了一下 好了! 等會上圖!4 o- b# R, L' s3 H5 S
. G6 e' [+ q( p5 y* R$ _/ F

- i8 X/ K2 [/ ]8 o: @
回復 支持 反對

使用道具 舉報

17#
 樓主| 發表于 2013-7-25 20:52:57 | 只看該作者
附圖~ , P, Y7 C5 X5 @% d; x

& Q$ [. B" B1 N- i+ y& X. W    首先 ,小弟在此謝謝各位走過路過的大哥大姐們!
& t3 Z5 j- n; {( R; p( p, `# n; U! T2 U* X             感謝大家的建議~  受益良多!
: @1 j. H9 h) M8 r# Y8 r        本人于今早已經把問題目前為止算是解決了! 至少到現在沒有出現不良的現象!
% K! K& K+ L6 {. D1 Z' O# W% @  之前的變壓器燒掉了~ 后來換上一個電源板(如圖)      運行一下~ 結果   交流接觸器燒了!   換一個還是不行~發燙.冒煙(25A的,不是9A)    昨晚跟領導通了電話~  聽了一些建議!   晚上在電腦上也百度了一番.  心中就有個大概的猜想!6 }+ d9 O+ |7 [" P; H5 `. {- @) o
             今早就起床去設備那又試了一下  就是用兩個電源板并聯一下      一個電源板控制交流接觸器   一個電源板控制電腦# I, c) z3 q+ P5 E/ e
  還是不行~ 照樣冒煙!
, f4 j. P2 Q+ ^* f+ L8 h    $ r% f' c+ U, O8 a7 B
            于是我就買了一個變壓器... 一個大功率的交流接觸器(24V控制380V的   40A)的   6 q& X: H. u( l6 y; N1 G
    我用電源板與變壓器并聯了~ 原因是    我的電源板是交流輸入.直流輸出的~用這個控制24v DC 的電腦(就是通電)6 F$ B8 C7 O4 ~6 t4 |
  變壓器呢   只只能交流輸入   交流輸出       用來控制交流接觸器!# i; ]3 n+ n, N; }. l* y$ T1 ]4 I1 l5 ?
    就這個     在我看來  問題得到解決!) a* q7 M9 ~8 V7 o/ Y: b% C$ N

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊會員

x
回復 支持 反對

使用道具 舉報

18#
發表于 2013-7-25 21:02:36 | 只看該作者
燒線圈么
回復 支持 反對

使用道具 舉報

19#
 樓主| 發表于 2013-7-25 22:22:45 | 只看該作者
劉德花 發表于 2013-7-25 21:02
8 N% a6 v9 _$ g# m6 n燒線圈么
2 i% a0 i. l8 V1 y( J# J: E
燒!
2 D& |; M- V+ q' ~% v! T- B
回復 支持 反對

使用道具 舉報

20#
發表于 2013-7-26 11:42:01 | 只看該作者
把開關電源功率加大!