臥式加工中心、FANUC Series oi-MD報警求助。

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2013-7-16 06:57:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一臺日發的臥式加工中心。過保了、這幾天出現這么個報警?磮D。, B" r' D# K3 _
  X) ?" j$ h8 p- z; u' ^0 o
說報警也不是什么報警、就干活干著干這忽然就這樣屏幕變黑了、一切加工停止、沒亮報警燈。* E. E, A# B; O/ l' N

3 m. O; F0 d) J; ~, M( g; ?6 k這一共七頁、我都拍了照、大家幫我看看啊Ｔ趺椿厥?br /> , I6 v) ]  V* X) ]$ \3 z, v! v" _8 S3 d2 d# n5 I; ?
充啟后出現主軸放大器數不足報警。和無主軸放大器報警。$ _8 V+ a5 L5 k  Q
* W; G6 w& ~) Z6 \
打了售后電話詢問、他說是系統問題要找FANUC的人過來看。* m4 E0 c( Q+ G! J# |  P

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊會員

x
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-7-16 08:15:56 | 只看該作者
黑屏
. A1 m0 I  A6 L  G! P4 g/ H" T先看有無系統上下電回路,這個回路是給系統供24V的。
7 J# T' V6 J, A* ~重啟后報警的警,查電源模塊的三相200V是否正常。
: B. ?! J3 J% I" S& p系統本身沒什么毛病。, f, u; y1 g% f
初步看就是供電有問題,要查出究竟是什么導致供電問題。比如有電纜破損而導致的短路,繼而微斷。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
 樓主| 發表于 2013-7-16 08:42:40 來自手機 | 只看該作者
螺旋線 發表于 2013-7-16 08:154 z5 S- p( {0 N: S6 n% t
黑屏
' }& w/ n4 z0 h& M$ u先看有無系統上下電回路,這個回路是給系統供24V的。
2 y8 }' j1 b3 \6 [" d; O8 S) T重啟后報警的警,查電源模塊的三相200V是否正常 ...
3 T% X1 G$ }/ S, a8 U0 |3 A
謝謝!剛查了下、電源進線是有松動現象,F(xiàn)已恢復。這報警幾乎都是連續工作8小時以后出現的。等下午看看會不會再出現報警。先在這里謝謝這位大嬸了。