最近移動了臺大型設備,空氣壓力流量不夠,管子里總是有水

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2013-6-30 22:26:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家好,最近移動了臺大型設備,安裝氣壓圖紙要求至少6BAR(公斤),然后接到設備一小段的要求管子DI=9MM,然后客戶現場拉到60米外的客戶大型空壓機那,還是DI=9MM的那根管子,設備濾清器表顯示6BAR,但是一工作總是氣壓報警。, N. f3 V+ c6 ~* {$ i& s
想問,是不是流量跟不上?(我的設備會用氣壓來做大的排空。。。。。)6 L" b( d6 J. H1 b7 q
壓力倒是一直還好,還有管子里總是有水。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-6-30 22:38:02 | 只看該作者
60米? 損失得多大??: r+ \2 l  v* B' n; V# Z  F: C
機器前一米用細管子。其他的都要用大粗皮管子
3#
發表于 2013-6-30 22:44:40 | 只看該作者
戰線拉的太長了,后援供給不上啊
4#
發表于 2013-6-30 23:02:27 | 只看該作者
看見樓主和2樓,剛好看見北京醫生被狗人打的新聞了, 有點感受。2 o" D7 Y: s6 ~# G
   就是不說。

點評

圍觀就是力量  發表于 2013-7-1 18:41
5#
發表于 2013-6-30 23:11:06 | 只看該作者
60米這么細的管子流阻不小,用的是軟管還是硬管,管路彎多嗎?& q% X& Q& K& R, K+ @
2 ^- x! U  k- R5 f2 g
氣體特性,不流動時(封閉管路)氣壓處處相等,如果流動起來,呵呵處處不等!你做大流量排空時整個60米的管路都會有壓降的。4 `) V. g; _4 O% Q! H( E

0 o/ D4 g# g& ^" n, [解決的辦法其實也簡單。60米管路加粗到設備跟前變徑接入。適當調高初始?jí)毫ΑH绻袟l件最好能實測一下排空工作時的實際壓力。7 `# K) l$ h% W2 G
$ Z* D* `$ }6 u' Q, i
管路里有水也不是好事,呵呵,有條件的話裝個水氣分離器就是了。

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊會員

x

點評

兄弟說的比較詳細了。我之前也曾做過實驗:8mm的管子10m、15m和20m分別用了同樣的氣源,最后用同一個真空發生器和氣壓表驗證。結果:管路長短和損壓比例很明顯。  發表于 2013-7-3 12:56
這個是啥書?  發表于 2013-7-1 10:02

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
a261757453 + 1 熱心助人,專業精湛!

查看全部評分

6#
發表于 2013-6-30 23:28:39 | 只看該作者
疏水閥加個緩沖罐就好了

點評

確實,用氣量大的設備一般都會有自帶的緩沖罐; 再者設備進口的管徑應盡量大點;空壓機也要注意除水除塵;  發表于 2013-7-1 09:15
7#
發表于 2013-6-30 23:43:43 | 只看該作者
本帖最后由 子子61961 于 2013-7-1 01:06 編輯
6 e' ]1 R; b- [6 n, p4 [) W3 t. n& l+ V+ @. I* O! B% {* M
關于空氣管路,一方面需要考慮壓力要求,另一方面還需要考慮的是:流量要求,也就是設備的空氣消耗量,, Z9 o, m9 s! r0 h2 F

/ z# Y7 @: O. a# E$ j可以考慮設備前加一個氣罐。另外管徑需要重新考慮。+ u" P' q* [4 C, q' j

2 G' p% t  B1 }* }9 g0 P根據流量來選擇合適的氣罐大小,和根據體積流量來選擇合適的管徑。
" @( y) A, j# V, y: d
% L$ V2 j2 j- v. G2 Z* h/ B3 L
* ~, ~* q7 K( C6 b: c
8#
發表于 2013-7-1 00:27:52 | 只看該作者
建議樓主可以去看看管道輸氣規范了。關于管道流通能力的計算和具體分配,包括存水問題的解決等。
9#
發表于 2013-7-1 01:09:15 | 只看該作者
在靠近設備處安裝一個儲氣罐
10#
發表于 2013-7-1 05:50:37 | 只看該作者
本帖最后由 害怕伏櫪 于 2013-7-1 05:53 編輯 $ Q% m, N2 n) t5 a; |9 X
1 K. c& h' |" T) L
9樓和7樓正解。
, U& d: H* p- I

評分

參與人數 3威望 +3 收起 理由
yinzengguang + 1 熱心助人,專業精湛!
子子61961 + 1 謝謝前輩~
逍遙處士 + 1

查看全部評分