1 用途的分類 接觸器是一種自動化的控制電器。接觸器主要用于頻繁接通或分斷交、直流電路,具有控制容量大,可遠距離操作,配合繼電器可以實現定時操作,聯鎖控制,各種定量控制和失壓及欠壓保護,廣泛應用于自動控制電路,其主要控制對象是電動機,也可用于控制其它電力負載,如電熱器、照明、電焊機、電容器組等。
接觸器按被控電流的種類可分為交流接觸器和直流接觸器。這里主要介紹常用的交流接觸器。交流接觸器又可分為電磁式和真空式兩種。
2 型號說明
(1)以上型號為標準型號,近年來,新開發了B系列交流接觸器,其型號為BXX。
(2)電磁式交流接觸器型號為CJ。真空式交流接觸器型號為CZ。
3 電磁式交流接觸器的結構和工作原理
(1)結構:
接觸器主要由電磁系統、觸點系統、滅弧系統及其它部分組成。
①電磁系統:電磁系統包括電磁線圈和鐵心,是接觸器的重要組成部分,依靠它帶動觸點的閉合與斷開。
②觸點系統:觸點是接觸器的執行部分,包括主觸點和輔助觸點。主觸點的作用是接通和分斷主回路,控制較大的電流,而輔助觸點是在控制回路中,以滿足各種控制方式的要求。
③滅弧系統:滅弧裝置用來保證觸點斷開電路時,產生的電弧可靠的熄滅,減少電弧對觸點的損傷。為了迅速熄滅斷開時的電弧,通常接觸器都裝有滅弧裝置,一般采用半封式縱縫陶土滅弧罩,并配有強磁吹弧回路。
④其它部分:有絕緣外殼、彈簧、短路環、傳動機構等。
(2)工作原理:
當接觸器電磁線圈不通電時,彈簧的反作用力和銜鐵芯的自重使主觸點保持斷開位置。當電磁線圈通過控制回路接通控制電壓(一般為額定電壓)時,電磁力克服彈簧的反作用力將銜鐵吸向靜鐵心,帶動主觸點閉合,接通電路,輔助接點隨之動作。
4 交流接觸器的選用與運行維護
(1)選用:
①主回路觸點的額定電流應大于或等于被控設備的額定電流,控制電動機的接觸器還應考慮電動機的起動電流。為了防止頻繁操作的接觸器主觸點燒蝕,頻繁動作的接觸器額定電流可降低使用。
②接觸器的電磁線圈額定電壓有36V、110V、220V、380V等,電磁線圈允許在額定電壓的80%~105%范圍內使用。
(2)運行維護:①運行中檢查項目:1)通過的負荷電流是否在接觸器額定值之內;
2)接觸器的分合信號指示是否與電路狀態相符;
3)運行聲音是否正常,有無因接觸不良而發出放電聲;
4)電磁線圈有無過熱現象,電磁鐵的短路環有無異常。
5)滅弧罩有無松動和損傷情況;
6)輔助觸點有無燒損情況;
7)傳動部分有無損傷;
8)周圍運行環境有無不利運行的因素,如振動過大、通風不良、塵埃過多等。
②維護:
在電氣設備進行維護工作時,應一并對接觸器進行維護工作。
1)外部維護:
a.清掃外部灰塵;
b.檢查各緊固件是否松動,特別是導體連接部分,防止接觸松動而發熱;
2)觸點系統維護:
a.檢查動、靜觸點位置是否對正,三相是否同時閉合,如有問題應調節觸點彈簧;
b.檢查觸點磨損程度,磨損深度不得超過1mm,觸點有燒損,開焊脫落時,須及時更換;輕微燒損時,一般不影響使用。清理觸點時不允許使用砂紙,應使用整形銼;
c.測量相間絕緣電阻,阻值不低于10MΩ;
d.檢查輔助觸點動作是否靈活,觸點行程應符合規定值,檢查觸點有無松動脫落,發現問題時,應及時修理或更換。
3)鐵芯部分維護:
a.清掃灰塵,特別是運動部件及鐵芯吸合接觸面間;
b.檢查鐵芯的緊固情況,鐵芯松散會引起運行噪音加大;
c.鐵芯短路環有脫落或斷裂要及時修復。
4)電磁線圈維護:
a.測量線圈絕緣電阻;
b.線圈絕緣物有無變色、老化現象,線圈表面溫度不應超過65°C;
c.檢查線圈引線連接,如有開焊、燒損應及時修復。5)滅弧罩部分維護:
a.檢查滅弧罩是否破損;
b.滅弧罩位置有無松脫和位置變化;
c.清除滅弧罩縫隙內的金屬顆粒及雜物。
5 真空交流接觸器工作原理
真空接觸器以真空為滅弧介質,其主觸點密封在特制的真空滅弧管內。當操作線圈通電時,銜鐵吸合,在觸點彈簧和真空管自閉力的作用下觸點閉合;操作線圈斷電時,反力彈簧克服真空管自閉力使銜鐵釋放,觸點斷開。接觸器分斷電流時,觸點間隙中會形成由金屬蒸汽和其它帶電粒子組成的真空電弧。因真空介質具有很高的絕緣強度,且介質恢復速度很快,真空中燃弧時間一般小于10ms。
真空接觸器與真空斷路器具有共同的特點:
(1)分斷能力強:分斷電流可達額定電流的10~20倍;
(2)壽命長:電壽命達數十萬次,機械壽命可達百萬次;
(3)體積小、重量輕、無飛弧距離,安全可靠;
(4)維修簡便,主觸點無需維修,運行噪聲小,運行不受惡劣環境影響;
(5)可頻繁操作。
6 真空接觸器應用和維護
(1)真空接觸器用于交流50Hz,主回路額定工作電壓1140V、660V、380V的配電系統。供頻繁操作較大的負荷電流用,在工業企業被廣泛選用,特別適用于環境惡劣和易燃易爆危險場所。
(2)真空接觸器的檢查與維護:
①真空接觸器的真空管滅弧室的維護工作與真空斷路器基本相同,可結合被控設備同時進行維護。
②真空接觸器應進行定期檢查:
1)每半年檢查一次真空管的開距和超距;
2)每年檢查一次其動作性能;
3)每季度應檢查一次輔助觸點有無損傷脫落;
4)每1~2年用耐壓試驗法檢測真空滅弧管的真空度。
③維護:
真空接觸器的維護工作除真空滅弧管外,其它項目均與電磁式接觸器相同。 | |
|