小弟平時做工控,經常碰到指示燈虛亮問題,當初也沒在意,這次使用一施耐德AC24V中間繼電器,做一個自鎖回路,結果出問題了。按下啟動后,線圈吸合,按下停止后,線圈復位。一切正常,但是指示燈虛亮,線圈電壓測下來有10V左右,常開觸點處于導通狀態,也就是說在斷電的情況下,常開觸點還是吸合的,于是百度了一下.有人給出以下說法:/ j# n9 S% \. Y3 K# c' g" V* f
9 ~* J! G. p) E9 y
對于交流供電的信號燈,如果控制接點離儀表盤較遠,控制接點雖然沒有接通,電源通過兩條去接點的導線線間電容,就可以使信號燈點亮(微亮)。( V" w: `( u! l" l
此問題,對于信號燈,問題還不大,只要值班人員能分清是虛亮,還是全亮就行了。但線間電容,有時會引出大問題,如果在控制系統,有時會引起繼電器的誤動作,不該吸上的吸上了,該釋放的不釋放?赡軙饑重后果。解決此類問題的途徑:
: n, Z: i0 M& X( v% h3 v: M* o; Y1.要根據原理圖,安裝圖綜合治理。
0 Z# b9 _8 [( ^1 j& l) R2.在負載端加電容,或分流電阻。# _8 {2 n1 i2 J* F5 E8 b
3.必要時,改為直流控制系統。- c$ p/ J- L" m1 h+ N% i# {& N3 z0 w
: j) b0 k' Z9 g% m# P1 e' Q( b
現在小弟想問的是 ,加電容或電阻 這值該如何去計算?先謝謝各位大俠了 |
|