機械社區(qū)
標題:
FANUC 出現(xiàn)1982報警
[打印本頁]
作者:
hfguohui
時間:
2013-5-8 22:13
標題:
FANUC 出現(xiàn)1982報警
一臺新機床調試的時候出現(xiàn)1982報警是怎么回事
+ F6 M! u# ~- I# Q; r0 p
向高手請教
1 m' J5 i: Z: A3 o2 T
作者:
lsdsh2008
時間:
2013-5-9 10:14
這個情況我遇到過,一般是電纜接頭松動,接觸不良造成的,看看主軸反饋線連接怎樣,把主軸模塊上的電纜都檢測一遍,插拔、清潔一下。多觀察,多學習,為你加油
作者:
hfguohui
時間:
2013-5-9 21:24
多謝指教已解決
作者:
雨亦奇
時間:
2013-5-9 21:34
學習下