核心提示:工業控制中PLC與傳感器應用非常廣泛,本文針對PNP型傳感器與三菱FX2N型PLC信號不匹配的問題,提出了解決的方法,經實驗證實解決方法可靠、簡單、實用。6 o! A: y, V/ m3 }5 C+ n6 V' i
) B) L: [3 P- x9 i9 q. g [# Q
. S/ w( W: b: V5 x* m 第42屆世界技能大賽機電一體化項目選拔賽比賽設備是FESTO公司的MPS。比賽規定各參賽隊自帶PLC設備。由于FESTO公司的MPS采用PNP型傳感器,與其配套的PLC必須是源型輸入的,筆者所在學校教學所用PLC皆為三菱FX2N型的PLC,其輸入接口為漏型。那么,如何將PNP型傳感器與漏型輸入的FX2N型PLC相匹配呢?經過筆者分析總結,一般可以采用以下幾種方法解決。" }$ l! d' U! W6 l: d3 H
一、加中間繼電器轉換
5 o* x: g" g; z( x/ | 如圖1所示,PNP型傳感器控制中間繼電器K,當傳感器檢測到目標發信時,中間繼電器線圈得電,其觸頭閉合,接通PLC的輸入端。此種轉換方法,對于編程沒有任何影響,中間繼電器線圈電壓類型選擇與傳感器相匹配即可。缺點是所需信號有多路,則中間繼電器數量較多,設計的接口板體積較大,接線較復雜,同時由于PLC自帶的24V電源不能驅動多路中間繼電器,需另外配備外部電源。- M; W8 p$ ]$ p5 L* Y
二、加下拉電阻
4 O1 |/ V/ c7 c- Q 當PNP型傳感器與漏型輸入PLC直接相連時,由于傳感器內部輸出端與0V間的電阻很大,無法提供電耦合器件所需要的驅動電流,因此需要增加“下拉電阻”,如圖2所示。增加下拉電阻后應注意,此時的PLC內部輸入信號與傳感器發信狀態相反,即傳感器發信時,“下拉電阻”上端為24V,光電耦合器件無電流,內部信號為“0”;未發信時,PLC內部+24V與0V之間,通過光電耦合器件、限流電阻、“下拉電阻”經公共端COM構成電流回路,輸入為“1”。此種轉換方法,只采用1只“下拉電阻”,成本較低,接線較簡單,無需外部電源。* {# a& v( L( V4 a
7 L+ ]: Q9 Z2 k* l
百度來的- K7 c$ _( O! B* Y$ j8 W
下拉電阻的阻值主要決定于PLC輸入光電耦合器件的驅動電流、PLC內部輸入電路的限流電阻阻值。通常情況下,其值為1.5~2kΩ,計算公式如下:
7 j+ }2 Q( ~6 Q, e" @1 H R≤(U-1.5)/I-r
+ J& H6 E b! w3 A( ` 式中:1 S4 B1 p6 f+ I/ s3 b6 P
R——下拉電阻(kΩ);
( t! o3 X) b M4 c9 {. L; a( \, z U——輸入電源電壓(V);
' e( d% B9 r' N& p& y E7 U; ~+ ` I——最小輸入驅動電流(mA),取4.5mA;$ x7 {! \2 C8 n
r——PLC內部輸入限流電阻(kΩ)。; D: q2 \/ X; v
公式中取發光二極管的導通電壓降為1.5V。1 e2 g! \0 o5 K( G" ^$ j
二、懸空PLC公共端COM端直連PNP傳感器進行轉換
9 K7 j! Q/ u$ m* _8 e 如圖3所示,把外接電源的0V接PLC+24V端,COM端懸空,用外部電源與PLC輸入電路形成一個回路,由于PLC內部輸入是雙向的光電隔離電路,故當傳感器有信號時,PLC輸入驅動信號從外部電源+24V端、傳感器、限流電阻、光電耦合器件、PLC+24V端、外部電源0V端構成電流回路。此種接法,無需外部任何器件,接法簡單,經實踐后證明工作可靠,具有很強的實用性。需要注意的是,PLC的COM一定要懸空,不能與任何端子相連接。
; ^5 y3 P$ D4 ` 三、選擇具有S/S端子的PLC4 E& n" J- F( [9 Q* ]
現在新型的PLC已經具有混合型輸入電路的S/S端子,如三菱的FX3U型PLC。S/S端子與內部電源是非固定相連的,根據需要才與內部電源或外部電源的正極或者負極相連。作為源型輸入時,S/S端子接 PLC內部電源的負極;作為漏型輸入時,S/S端子接PLC內部電源的正極。這樣,可以根據現場的需要來接線,給接線工作帶來極大的方便,從而解決兩個系列的兼容問題。 |
|