611電源模塊過壓報警---[求助]

[復(fù)制鏈接]
跳轉(zhuǎn)到指定樓層
1#
發(fā)表于 2007-2-5 20:18:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
前天我這里一臺設(shè)備的611電源模塊過壓報警(FAULT燈亮),更換電源模塊也一樣的效果。

最終原因:電抗器有問題了!測量來有兩相為三百對伏,其中一相為410伏左右。更換新的電抗器后三相平衡,都為410V左右。一切OK。 在此分享處理事例

造成損壞的原因是Y軸的軸承壞了,沒想到把電抗器給壞了。