廣數980是如何給系統通電的?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2012-8-16 23:40:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
吧里誰是使用廣數980,今天先看看電源盒,就是給系統通DC24伏的,但在后面的控制箱里沒有發現開關電源盒,大家指導下告訴小弟980是如何給系統通電的。多謝!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2012-8-17 16:34:54 | 只看該作者
是不是在隔離變壓器取24V經整流橋變成直流24V供電給計算機用啊,班門弄斧,不要見笑。! e9 |* H3 J1 Z5 \/ `" W5 _7 F
3#
 樓主| 發表于 2012-8-17 17:34:13 | 只看該作者
冠橋學徒2 發表于 2012-8-17 16:34
+ U/ L' @' M, I* `是不是在隔離變壓器取24V經整流橋變成直流24V供電給計算機用啊,班門弄斧,不要見笑。
+ t+ C7 u' \6 u5 k
不是的,整流橋是在控制變壓器上取交流24伏變直流24伏。隔離變壓器是三廂380變三?20,再通過電源盒由交流220變直流24,不知這樣說你是否明白?
4#
發表于 2012-8-17 18:00:38 | 只看該作者
吃草的老虎 發表于 2012-8-17 17:34 1 A& }1 {% I: H9 K) ~+ v% h+ D3 A; T$ @
不是的,整流橋是在控制變壓器上取交流24伏變直流24伏。隔離變壓器是三廂380變三?20,再通過電源盒由交 ...
! F' @$ L; M; P4 P: ^" h
另取24V整流不行嗎?7 W' O" P0 x: F2 K7 e& f1 K* Z  R! B( x
你需要電路圖嗎?可參考下載廣數說明書看看。網址WWW.gsk.com.cn
) t+ o' g7 x) F; R( |
5#
發表于 2012-8-17 18:03:33 | 只看該作者
請問你計算機上是否有電源盒?
2 i0 o2 Y% ^1 R* P
6#
 樓主| 發表于 2012-8-17 21:14:39 | 只看該作者
冠橋學徒2 發表于 2012-8-17 18:03 . b& d. s3 V) B
請問你計算機上是否有電源盒?
! G1 U" Y9 H5 f& \
就是沒拆,不知道呀
7#
發表于 2012-8-17 23:37:58 | 只看該作者
吃草的老虎 發表于 2012-8-17 21:14
; f' l3 ~) s( E. D: [1 Z就是沒拆,不知道呀

/ \  o7 Y4 q/ R- v+ r在機床上拆下面板上四顆螺釘,看看計算機后面是否有一個電源盒有就是交流220輸入,電源上應該有寫明的。希望能幫到你。
3 j: j: I* d9 c7 ?) J- F: \# L
8#
 樓主| 發表于 2012-8-18 00:11:54 | 只看該作者
謝謝了,我在廣數網站上找到資料了,它的CNC是自帶電源盒的,那是否說明我們只是把隔離變壓器輸出的交流220伏插入計算機電源就行。