標題: 固定式對焊接- 出現焊接不牢靠,一放就斷 [打印本頁]

作者: 王高級工程師    時間: 2012-6-25 13:47
標題: 固定式對焊接- 出現焊接不牢靠,一放就斷
本帖最后由 王高級工程師 于 2012-6-25 14:00 編輯   q, B" E  J* @; y) s7 o- {

8 J: r+ g; }' s- X兩段鋼筋對焊,焊出來效果如下" A! K. h9 w& S5 I% K) l; g
:主要問題:焊好后,廢渣先不說,但冷卻后拿起一端或者正常往 地上一放就斷開了,斷開面不是兩件的接觸面而是在接觸面兩邊各一公分處斷開。
/ k  @4 K) U# `6 \
: N- A0 o% ]6 G9 F: N我不是這個行業的,來請教這個問題,煩請附上原理理由,謝謝。3 ^5 G9 @9 @+ C
電壓,電流等差數我看了下在要求內。/ M+ W0 W6 l1 P( Y) C3 X: P

9 @8 P- i6 M' H  {" p& q, D[attach]253645[/attach][attach]253644[/attach][attach]253647[/attach][attach]253646[/attach][attach]253645[/attach][attach]253644[/attach][attach]253648[/attach][attach]253649[/attach]
/ _. N9 _+ ?# ]( d  X# H
7 a; n' J& e. M; e9 C
作者: 互通有無    時間: 2012-6-25 14:28
材料的問題可能性大,看圖片焊的真不好
作者: 憨老馬    時間: 2012-6-25 14:36
即便你焊得牢固,做建筑也不可以這樣子接駁鋼筋!
作者: 吉祥哥    時間: 2012-6-25 14:50
1.從材料表面來看,不像是4級鋼的正材。9 z# n1 c) s0 x0 X/ H# K
2.焊工技術不行,沒有頂鍛過程。
0 _: u3 g# ?7 I5 m1 s; p3.電流偏大,有過燒的現像。
作者: 北漂學機械    時間: 2012-6-25 15:11
學習啦
作者: open66    時間: 2012-6-25 15:16
y應該 是 搭接焊  不應該對接焊
作者: 復蘇之風    時間: 2012-6-25 15:49
我見工地上焊都是兩個頭平行焊的,像這樣兩個頭對接的沒見過
作者: 大禹123    時間: 2012-6-25 16:04
加一小段的過渡鋼筋,你是因為,熱變形了,讓其他受熱部分,金相組織發生了變化
作者: 王高級工程師    時間: 2012-6-25 18:11
互通有無 發表于 2012-6-25 14:28
; T5 e' \/ k" b: `/ c0 Z材料的問題可能性大,看圖片焊的真不好

8 L4 T7 c% D0 s! r1 E$ ?" L謝謝參與。
' B( H; U% \6 Q) y9 C8 C6 f這問題是最近剛發生的,我沒問材質來源。$ |3 Q' ?+ h& X  s/ {. k9 N

  A, [/ [0 w5 u% _6 k& d
作者: 王高級工程師    時間: 2012-6-25 18:13
憨老馬 發表于 2012-6-25 14:36 0 P! @+ K* J8 c3 g8 B& b/ h
即便你焊得牢固,做建筑也不可以這樣子接駁鋼筋!

" r5 Z! P( T+ A9 e做儲罐桶結構用的,因為很長,需要嫁接。
) M0 X: W  }% z- R9 L' p8 o+ [' C
作者: 王高級工程師    時間: 2012-6-25 18:15
吉祥哥 發表于 2012-6-25 14:50 9 \6 a: ]/ F; ?" ?4 Y
1.從材料表面來看,不像是4級鋼的正材。" _4 x7 Q2 A! ?+ W; Y
2.焊工技術不行,沒有頂鍛過程。8 p, I7 o) j8 }# N/ n  R1 i* N$ j
3.電流偏大,有過燒的現像。

. F  G8 {# u* r  z材質值得懷疑。. L7 o- {: W8 }9 e1 K2 c) `

, N$ {  ?4 b. l焊工是老焊工了,這問題是最近發生的,技術應該沒問題。7 f' v  t5 b2 R4 K7 X2 c) o5 M  J
5 q' p9 B1 Z# _5 o7 h5 ?
我也思考過電流問題,但是最近發生的,之前沒發生過,可能真和材質有關。
8 F: v2 r( l: J0 }" e9 h# q4 ~/ o% E0 c2 s! D* k

作者: 王高級工程師    時間: 2012-6-25 18:16
open66 發表于 2012-6-25 15:16 - M8 J" t4 Q8 O# q% y( E0 c' D) t
y應該 是 搭接焊  不應該對接焊
' r5 g6 Y7 o, \0 [3 S
確實是對焊接,不是搭,我那設備就是用來對焊的。謝謝。問題不在對焊上面,要么材質問題,要么哪設置有問題。# B! p3 w6 G4 e. y  r( v  Q

作者: 王高級工程師    時間: 2012-6-25 18:18
復蘇之風 發表于 2012-6-25 15:49 / m, P* w- W: Y& e
我見工地上焊都是兩個頭平行焊的,像這樣兩個頭對接的沒見過
2 g) h; Y' H' R; g, P7 `, T
有對焊專用設備。5 \7 [) r! M% ~9 [

作者: 王高級工程師    時間: 2012-6-25 18:21
大禹123 發表于 2012-6-25 16:04
) P- W1 t" ~1 a! `4 ^# I加一小段的過渡鋼筋,你是因為,熱變形了,讓其他受熱部分,金相組織發生了變化
8 {5 U! U8 `4 j* H" b& N
一看就知道是金相由于受熱發生組織變化,至于變為什么體的,沒去驗。4 x: A) X. S' \& `
, `* A" z1 F7 `0 P
加段過渡?工藝上怎么處理,這家公司買的可是直接對焊用的,你加個過渡的得要多長?每一段焊接原理不是一樣么?求解答。; i( j) ?9 O3 j# c/ D

7 @# d; d$ D: P1 n1 w
  i2 T/ t5 d' O4 H" M/ G/ j2 _3 F- B1 W# z( P& N; O

作者: 成形極限    時間: 2012-6-25 18:25
這歪歪扭扭的,根本沒有及時頂鍛,料都燒損了
作者: 王高級工程師    時間: 2012-6-25 18:31
fastarrow 發表于 2012-6-25 18:25 * i! w2 m5 h" O5 V( J( j
這歪歪扭扭的,根本沒有及時頂鍛,料都燒損了

! ^8 ~! c! t7 Q0 k, A% L4 ]你的意思是材料的力學性能不合格?+ U% Y2 d1 Z; b# e- }

4 N' l, t2 g$ E7 F, w耗時了要,我也沒問這種設備有沒預熱功能。
8 A& ~# m( E" k' ?! N1 A) V0 H
" H; U' f: }1 o
作者: 海鵬.G    時間: 2012-6-25 21:10
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 長沙ぁぁ中廣    時間: 2012-6-25 22:32
王高級工程師 發表于 2012-6-25 18:11
+ S3 j9 S, N) e' {! s0 n# o謝謝參與。
: L5 u* w6 ^" v. i+ D6 V這問題是最近剛發生的,我沒問材質來源。
# ?+ S: ]9 x  y$ E
     對焊開始時 要先點幾下  預熱紅了就接上去   一定要紅了才接  直到冒火花
作者: 吉祥哥    時間: 2012-6-26 07:46
王高級工程師 發表于 2012-6-25 18:15 . b4 Z4 v! o6 E2 D+ N6 t5 c9 {
材質值得懷疑。) y" e: H4 ]- n$ M
+ h) R) L7 i/ N$ j9 L$ E
焊工是老焊工了,這問題是最近發生的,技術應該沒問題。
0 P/ I9 Q# d, B6 |
怎么沒有墩粗部分?裝夾也不對,焊口是斜線!看你對焊機也是新的。6 J: W1 b7 p  t0 ^

作者: dgl1226    時間: 2012-6-26 08:24
既然地上一放就斷,那就不用多想,材質絕對有問題。
作者: hccad    時間: 2012-6-26 09:12
有兩個問題要研究, 一是材料是否合格, 二要價頂壓,焊后不能迅速冷卻
作者: 冷水黃金    時間: 2012-6-26 09:43
產生脆性組織。. q4 ^0 e" g" R, G  m0 l. P+ b

作者: d7598442    時間: 2012-6-26 12:44
標題:
本帖最后由 d7598442 于 2012-6-26 13:12 編輯 * W$ g) `+ A1 P$ u2 U2 i' Y

- s. Q/ O+ W7 x2 s- b$ t& n1 材料端面不平整,有油銹什么的,建議把端面打磨后試一下。
4 v" K5 e% F8 Y+ m3 `2 C( O5 N5 J2 頂壓過程的行程不夠或者受阻,造成頂鍛壓力不夠,建議用壓力表測試頂鍛壓力
0 W$ `5 l/ t. M$ F2 c! y: ?3 氣壓線路或者電磁閥有問題,造成頂鍛過程壓力不能輸出,測試頂鍛壓力并檢查各電磁閥
9 T1 B" h; e3 N, G' {) {& d  以上幾點都可以造成頂壓后接觸電阻過大,容易造成材料過燒。要能排除以上幾點那就只能是材料有問題了(建議用以前的剩的邊料試試)。; {  o& H9 |; ]! j3 S6 g  h) u2 g

作者: 悄悄改個名    時間: 2012-6-27 15:36
還有可能就是焊工在最后頂鍛的時候手動速度太慢,導致連接處過燒,兩頭融化金屬沒有得到充分擠壓融合?梢該Q臺氣動頂鍛的試下,我們公司也是做焊機的 現在產的設備基本是都是采用氣動頂鍛,可以排除人工操作時的影響。
作者: 王高級工程師    時間: 2012-6-28 15:31
接到電話,是工人在端午放假而求效率,頂壓出的問題。' |9 P4 n& y- K2 f% I0 f8 z
現在恢復了正常,人就是這樣吧,遇到什么節日啥的干點不尋常的事,我以前在車間干過這事。
作者: 吉祥哥    時間: 2012-6-28 15:53
憨老馬 發表于 2012-6-25 14:36
5 Y2 g- x: m9 X. C- n/ `% f# C6 v  d即便你焊得牢固,做建筑也不可以這樣子接駁鋼筋!
! @3 b9 f3 ~& ^$ ^0 D5 f
老哥是不太了解建筑行業的吧,鋼筋對焊工藝已用了幾十年了的,有嚴格的規定的。% M9 M2 R$ R+ ^% a% z  \# D
焊口國兩邊頂壓墩粗,大于鋼筋直徑的。送樣或現場取樣到實驗室做抗拉試驗才行的。
7 l) a( v! X) n8 L: r! Q