從德國來了一臺機器,電控柜的接線問題

[復制鏈接]
21#
發表于 2013-11-12 16:16:23 | 只看該作者
我來說吧, ,。。盤柜最好用槽鋼做個基礎。抬高個20CM。柜應該是后出線的。電纜走橋架。你把后邊的灰色的蓋板(二塊)給卸了。還有底板。都卸光了。等電纜都 放好了。你的發的圖片上電纜放的也不對。不能這樣走的。都要從底下穿 。線接好了。再用絕緣板加防火泥堵吧。德國人設計的都 是三線五線制的。零線跟地線分開。因為有涉及到PLC。的公用端接地。如果PLC調試過程中會出現公共端不為0V。有感應電的話,再地線跟零線短掉。160A的進線。最好是35平方的電纜。

點評

正解 走槽鋼 電纜35平,最好是江南的。  發表于 2013-12-5 15:23
回復 支持 反對

使用道具 舉報

22#
發表于 2013-11-12 22:05:45 | 只看該作者
描述的不夠詳細啊?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

23#
發表于 2013-12-3 20:24:17 | 只看該作者
不錯 學習了
回復 支持 反對

使用道具 舉報

24#
發表于 2013-12-4 10:24:50 | 只看該作者
看樣子是威圖的電氣柜。。最好不要自己鉆孔什么的。。德國的機子電氣布線設計的很規范。值得學習!; ]8 @5 D- t/ h; a% G8 P8 f