本帖最后由 Frankdechao 于 2012-4-27 09:28 編輯 3 }8 M( K: K2 @& @4 ?

* R/ G) [1 \+ c6 w& |6 Y   從德國來了一臺機器,電控部分是放在單獨的電控柜中的。今天想把線連接一下。但是電控柜沒有孔將線引出,因為要引出的線比較多。所以求助一下做電氣的大蝦們,指點一下:
. d5 M2 y. K& n  R, ~) p: U" H+ `  k0 w# w1 V
是需要鉆孔呢,還是有其他的標準方法?還有一個問題是,需要的電流比較大,是160A的。所以我在想,這么大的電流應該不會直接用那種工業插頭插到插座上吧? 那是不是要用合適的線?自己計算是大概每相的線要10mm粗的那種,將其直接連接到廠房的總進線處?
; C( K8 P1 p3 _4 B
8 ~- w) n7 [8 o. Y  I   懂的朋友,指點一下。
8 W( D' H5 M7 R6 V( k

評分

參與人數 1威望 +20 收起 理由
老鷹 + 20 問題描述清楚,顯得很專業!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2012-4-26 21:01:36 | 只看該作者
電控柜底下挖溝槽.....{:soso_e113:}

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2012-4-26 21:22:52 | 只看該作者
160A 10MM????, L, j* B: S1 g# N$ I
160A,380V的話你至少用35平方的線...........
$ u$ d$ R2 O4 N$ ?* i. b9 }德國的設備還不至于到電源孔都不會給你做好的吧.% `6 T! S& ^# D* C& w% i8 u
你再仔細看看柜子四周,可能有板給蓋住,德國的設備密封做的還是不錯的.

評分

參與人數 1威望 +20 收起 理由
老鷹 + 20 熱心助人,專業精湛!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2012-4-26 21:26:52 | 只看該作者
我有一點不明了?160A的電流怎么就要用10MM粗的線了?我聽說是每6A用1平方啊

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
 樓主| 發表于 2012-4-26 21:46:22 | 只看該作者
謝謝老鷹的評分。明天我上幾張照片,把電控柜內外全部來幾張,大家一起來看看。因為明天就要動手接了。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2012-4-26 22:25:10 | 只看該作者
98年我操作過一臺俄羅斯8米數控立車、配的是5個西門子控制柜,柜與柜之間的連接線、進出柜的線都是從地溝里面走的......
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2012-4-26 23:40:56 | 只看該作者
估算的方法是有口訣的,經驗的大家看看。 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五兩倍半,銅線升級算. 給你解釋一下,就是10平方一下的鋁線,平方毫米數乘以5就可以了,要是銅線呢,就升一個檔,比如2.5平方的銅線,就按4平方計算.一百以上的都是截面積乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,這么幾句口訣應該很好記吧, 說明:只能作為估算,不是很準確。 另外如果按室內記住電線6平方毫米以下的銅線,每平方電流不超過10A就是安全的,從這個角度講,你可以選擇1.5平方的銅線或2.5平方的鋁線。 10米內,導線電流密度6A/平方毫米比較合適,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。

點評

游客
  發表于 2012-4-27 12:31
解釋的很清楚,熱心人  發表于 2012-4-27 12:30
大俠是有心人  發表于 2012-4-27 08:20
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
發表于 2012-4-27 09:00:38 | 只看該作者
7樓的經驗真好,正好有設備安裝需要選擇電纜的規格,謝謝!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
發表于 2012-4-27 09:16:34 | 只看該作者
根據使用條件,電纜的型號,相差很多的。還是查手冊吧。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

10#
發表于 2012-4-27 09:50:05 | 只看該作者
一樓是正解,用溝槽走線;至于電纜,10平方貌似不夠