機械社區(qū)

標題: PLC A/D模塊報警怎么解決 [打印本頁]

作者: tianqilq    時間: 2012-2-5 09:52
標題: PLC A/D模塊報警怎么解決
  求教各位大俠:
, P. z6 B0 d! l/ u          小弟有一個三菱FX1N  PLC  加了一個A/D模塊 安裝后模塊一直報警, 在帶電的狀態(tài)下,將模塊拔下來重新接上報警就自動解除   模塊換了兩個都一樣的現象。
4 {$ I, h, \0 W            每個模塊在第一次通電使用的時候 都有“冒煙”的現象。 但之后模塊只要重新接插上又都正?梢杂谩         求解?- _4 O7 v4 m6 ^4 f

作者: 留在未來    時間: 2012-2-5 10:23
是否電源弄錯了?有的PLC與模塊是可設置電源輸入的。如DC5V,DC24V或AC100,AC220。
作者: 劃地為牢    時間: 2012-2-5 11:20
既然換了好多塊都是這個情況,那么就能排除模塊質量與PLC質量等都沒有關系,檢查一下輸入電源是否有問題?




歡迎光臨 機械社區(qū) (http://e-learninguniversity.com/) Powered by Discuz! X3.4